88问答网
所有问题
高压配电柜上的分闸,合闸开关咋用
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-07-26
开关柜上的分合闸按钮是指在高压柜前进行分断开关或合闸开关,一般象进线柜、线路出线柜、变压器柜、都需要现场操作,而电动机出线柜一般是在现场由操作工根据生产要求进行分合闸操作的。还有,之所以在高压柜上设置分合闸按钮,还有一个用途:开关柜进行测试及继保试验时,测试人员需要就地进行分合闸操作,这样方便工作和测试。高压开关本体上也会设置分合闸操作按钮,那个是机械手动操作的,一般不使用,主要在应急时和测试时使用的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKtccaatg11McMMK1ga.html
相似回答
高压配电柜上的分闸,合闸开关咋用
答:
检测电路故障,搞清分闸原因
。如果是断路器自动跳闸,一定要向维修工人确认,电路故障已经排除。如果是手动断开,一定要搞清楚分闸的原因,切不可私自合闸,以免对正在对电路进行维修的人员造成伤害。确定二次装置与保护装置的供电情况。合闸时,应首先给二次回路及保护装置回路供电。分级合闸,合闸使,应先...
高压柜
中,断路器的 闭锁
,合闸,分闸
是什么歌过程?先后次序是什么?_百度...
答:
高压开关柜分闸步骤:手摇式开关:先扭动分合闸开关至分为,是开关断开连接,然后摇出开关,开关下口断电
。如果是主进开关,则除主进开关下口外,全部停电。固定式开关:先扭动分合闸开关至分位,开关柜左侧有个旋转把手,旋转到检修(最右边那个),然后从左往右一次分开上下隔离,最后合接地。
高压配电柜怎样
操作
答:
分闸1#进线柜的真空断路器:将上侧二次柜右下角的旋钮向左旋转到底,听到断路器分闸声音即表示分闸完成
。用摇把将断路器从工作位摇到试验位。把I段和II段的出线柜断路器全部分闸。将2#进线柜的断路器从试验位摇到工作位。合闸2#进线柜断路器:旋钮右旋到底。合闸检查测量柜,看电压是否正常。合...
高压开关柜
远控和就地
分合闸,
远控是
怎么
操作的?把旋钮转到远控,怎么...
答:
转换开关切换到远控,
开关的分闸
和合闸回路走另外一条路线到接线端子,在用电脑接到远方的dcs卡件,电脑程序发指令给卡件,卡件控制继电器,继电器再控制分合闸常开点,实现远方
分合闸,
其实很简单的
断路器
合闸
的正确操作是什么?
答:
断路器
合闸
操作方法 查看室内高压进线柜带
电
指示灯亮,表明该
柜高压
进线母线带电。 将各路高压出线柜进行
分闸
操作,可不用断开断路器。用手柄摇杆顺时针方向将进线柜断路器由试验位置摇至工作位置,听到“咔”的一声响,同时看信号灯。顺时针方向旋转分、合闸控制
开关
2次(预合位置、合位置)...
我想知道
配电
房
高低压开关柜上的开关
有什么作用,以及停电的时候
高压开关
...
答:
高低压柜上的
断路器起短路、失压、过载等保护作用;隔离刀
闸
起每一路有一个明显的断开点,便于停电检修等作用。停电时
高压
柜上开关操作顺序是:先断开断路器即负荷
开关,
然后再断开出线隔离开关,最后断开进线隔离开关。送
电
时先检查断路器处于断开位置,后合上进线隔离开关,然后合上出线隔离开关,最后...
配电
房
高低压
道
闸怎么
操作?
答:
高压配电
房倒闸操作顺序 一、断电 1、分别断开1#、2#变压器侧负荷
开关,
并确认。(查看变压器屏线路是否已处在断开位置)。2、断开常用(备用)进线
柜
断路器,并确认(查看常用(备用)进线柜侧KK
分合闸
控制开关是否处在“分”位置、断路器是否处在“○”位置)。3、断开常用(备用)进线柜隔离开关...
10kv
高压开关柜使用
说明
答:
理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。2、10kV电缆出线中置
柜的
二次接线 10KV
高压开关柜使用
说明书举例说明:KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,从正面看,它明显...
大家正在搜
高压配电柜合闸是放电吗
高压配电柜停电合闸视频
高压配电柜怎样合分闸
高压配电柜怎么合闸
高压配电柜合闸
低压配电柜分合闸视频
高压配电柜跳闸了怎么送电
高压开关柜合闸线圈
高压配电室合闸视频
相关问题
怎样使用高压柜上的远方就地和合闸分闸转换开关
高压开关柜上的分闸/合闸转换开关、远方/就地转换开关
开关柜中的分闸/合闸转换开关(KK)是如何工作的?
高压柜遥控合闸,遥控分闸是什么意思
高低压开关柜中为什么安一个接触器还安一个断路器,分合闸是是怎...
高压配电柜上的分闸,合闸开关咋用
高压柜分合闸开关叫什么 断路器在哪里 隔离开关又在哪
各位师傅好,请问配电柜上万能断路器上面有合闸分闸按钮,配电柜...