高压配电
柜上的分闸,
合闸
开关咋用
答:
1、
合闸
顺序:先合电源侧开关的二次保险,再合电源侧开关,检查无误后,再合负荷测开关二次保险,再合负荷侧开关,确认无误后,合闸操作结束。2、分闸操作:先拉开负荷开关,再拉开负荷侧开关的二次保险,确认无误后,再拉开电源侧开关,然后拉开电源侧开关的二次保险,检查无误后操作结束。
高压配电
柜怎样停送电
答:
停电时,先切断两侧开关,再打开两侧闸刀闸。传播的顺序是相反的。如果负载关闭刀闸。供电时,
合闸
和分闸的顺序是从供电侧逐步向负荷侧。
高压
开关怎么操作
答:
1.变
配电室高低压
开关分
合闸
操作时必须有两人在场:一人操作、一人监护。2. 低压开关分闸时先切断负荷开关,后切断隔离开;合闸时顺序相反。若电动不能切断负荷开关,改用手动脱扣操作。3.
高压
开关分闸时先切断小车负荷开关,然后使小车脱离母线排;合闸时顺序相反。为安全可靠起见,应观察小车上符合开关的分合闸标志,若...
高压配电
柜接地刀闸如何操作?
答:
\r\n2)将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆时针旋转,使接地开关处于分
闸
位置,操作孔处联锁板自动弹回遮住操作孔,柜下门闭锁。\r\n3)推下服务小车使其定位,把手车推入柜内使其在隔离位置定位,手动推上二次插,关上手车室门。\r\n4)将断路器手车摇柄插入摇柄插口,顺时针转动手柄,...
10kv
配电
柜停送电操作顺序
答:
送电顺序:PT柜→计量柜→10kV
高压
进线柜→变压器高压进线柜。断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜。停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电
合闸
操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的...
高压配电
柜上的保护
合闸
压板和保护跳闸压板
答:
跳继电器起动线圈串在跳闸回路,保持线圈并在
合闸
回路,当进行和闸时发生故障开关跳闸时保持线圈自保持,从而利用串接在合闸回路的常闭点切断合闸回路,避免开关发生多次跳合闸。在故障点未查明的情况下,运行人员再次合闸不能执行,任何人员不能复归继电器,一般用在
高压
回路,如果多次合闸跳闸,会扩大事故冲击...
高压配电室
拉闸顺序是怎样的
答:
操作前确保断路器在相应分、
合闸
位置。操作中,应时刻关注绝缘子、传动杆的情况,如果发生损坏,应即刻停止操作。如果隔离开关发出声音,应查明原因,不能强制拉、硬合。隔离开关、接地开关、断路器之间安装有防误操作的闭锁装置时,倒闸操作一定要按顺序进行,如果发现倒闸操作被闭锁不能操作时,应查明原因...
配电房高低压
道闸怎么操作?
答:
高压配电房
倒闸操作顺序 一、断电 1、分别断开1#、2#变压器侧负荷开关,并确认。(查看变压器屏线路是否已处在断开位置)。2、断开常用(备用)进线柜断路器,并确认(查看常用(备用)进线柜侧KK分
合闸
控制开关是否处在“分”位置、断路器是否处在“○”位置)。3、断开常用(备用)进线柜隔离开关...
高压配电房
和低压配电房有什么区别?
答:
低压配电房一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。2、针对场所不同 高压配电房是大功率配电房,分管较大范围电能分配管理。低压配电房是小功率配电房,主要适用于用户或家庭或直接设备。3、升压方面不同 高压配电房主要是输出总线开关柜。低压配电房是汇总地区进线开关柜。4、降压方面不同
高压配电室
...
高压配电室
的停送电顺序?
答:
1、停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。2、送电
合闸
操作应按与上述相反的顺序进行。3、严防带负荷拉合隔离开关。
高低压配电室
的停送电顺序:送电时:先送电源侧再送负荷侧。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再...