88问答网
所有问题
怎样使用高压柜上的远方就地和合闸分闸转换开关
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-25
远方/就地 远方 在主控室控制 就地 是在开关柜前控制 打到就地位置时 分合闸开关生效 这个就不要解释了把
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SKBVBgSKa.html
相似回答
高压开关柜
远控和
就地分合闸
,远控是
怎么
操作的?把旋钮转到远控,怎么...
答:
转换开关
切换到远控,
开关的分闸和合闸
回路走另外一条路线到接线端子,在用电脑接到远方的dcs卡件,电脑程序发指令给卡件,卡件控制继电器,继电器再控制
分合闸
常开点,实现
远方分
合闸,其实很简单的
高压配电柜上的分闸
,
合闸开关
咋
用
答:
1、合闸顺序:先合电源侧开关的二次保险
,再合电源侧开关,检查无误后,再合负荷测开关二次保险,再合负荷侧开关,确认无误后,合闸操作结束。2、分闸操作:先拉开负荷开关,再拉开负荷侧开关的二次保险,确认无误后,再拉开电源侧开关,然后拉开电源侧开关的二次保险,检查无误后操作结束。
高压柜
分段连锁
怎么
设置?
答:
1. 用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸
。2. 检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯熄灭。此时开关柜已处于高压出线侧断电,但高压母线侧仍然处于带电状态(热备用状态)。第 6 页 3. 打开手车机构操作活门,用手车推进摇把(逆时针方向)将手车退出到开关柜试验位置...
开关柜
中
的分闸
/
合闸转换开关
(KK)是
如何
工作的?
答:
转换开关打到中间,触点全部断开。打到一边有个圆点表示,开关打到这个位置是接通的
。远程就地其实就是转换开关,给这两个地方提供电源,转换开关打到一边控制远程,打到另一边就地操作。
浙江省余姚市兴邦
高压
电器
开关
厂ct23-s的合分操作
答:
一、
合闸
操作 1、打开柜体后门,检查接地刀的位置,确保接地刀在断开状态;2、打开柜前继电室门,检查继电室内空气断路器在“合”状态;3、检查
开关柜
柜门上的“
远方
/就地”
转换开关
在“就地”位置;储能旋转至手动,控制开关在“0”的位置;4、摇进断路器手车至“手车运行位置”(手动运行位置灯亮)...
高压配电柜上的分闸
,
合闸开关
咋
用
答:
检查
分闸
位置。旋钮型开关,分闸位置一般在中间,但也有不同。不论任何开关,在分闸前,都必须检查清楚分闸应该打到什么位置上。断开负载,在分断上一级电闸时,应将各支路电闸断开。分断支路电闸时,也应该将回路内大功率用电器停止。
合闸
时,应按照顺序,依次做出以下动作:检测电路故障,搞清分闸...
高压配电柜
接地刀
闸如何
操作?
答:
⑴送电操作程序\r\n1)关闭全部后门及后盖板,并锁好(接地开关处于合位时方可关上下门)。\r\n2)将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆时针旋转,使接地开关处于
分闸
位置,操作孔处联锁板自动弹回遮住操作孔,
柜
下门闭锁。\r\n3)推下服务小车使其定位,把手车推入柜内使其在隔离位置定位,...
这个
高压柜怎么
操作?谢谢!最好图解。
答:
自动拉闸: 右下角有一个红色的
分闸
按钮按下去就可以分闸 当然你也可以 手动拉闸:把操作手柄插入 绿色的那个孔左右旋转下 插进去之后 逆时针 分闸 合地刀:开关拉闸后,操作手柄像拉闸一样插入 红色的那个孔(上面看下来第二个) 顺时针用力旋转 为合地刀 出线
柜合闸
:先分地刀 在合闸 具体...
大家正在搜
高压环网柜分闸和合闸图解
高压开关柜合闸线圈
高压真空开关合闸讲解
高压电合闸分闸步骤
高压电怎么合闸
高压合闸拉闸顺序
低压配电柜分合闸视频
高压合闸
高压合闸顺序
相关问题
高压开关柜上的分闸/合闸转换开关、远方/就地转换开关
开关柜中的分闸/合闸转换开关(KK)是如何工作的?
开关柜中的分闸/合闸转换开关(KK)是如何工作的?
ZW17A-40.5户外高压真空断路器远控合闸分闸后,需转换...
低压联络柜合闸以后,能转转换开关吗
变电站断路器分合闸回路该不该经过断路器本体机构内的远方就地转...
NH40-125/4SZ自动转换开关为何不能自动合闸?
谁能帮我翻译下这些名词 电压转换开关 合闸指示 储能指示...