高压配电房倒闸操作顺序
一、断电
1、分别断开1#、2#变压器侧
负荷开关,并确认。(查看变压器屏线路是否已处在断开位置)。
2、断开常用(备用)进线柜断路器,并确认(查看常用(备用)进线柜侧KK分合闸控制开关是否处在“分”位置、断路器是否处在“○”位置)。
3、断开常用(备用)进线柜
隔离开关,并确认。
4、拔出常用(备用)进线柜连锁钥匙。
二、送电
1、将连锁钥匙插入备用(常用)进线柜。
2、合上备用(常用)隔离开关,并确认。
3、合上备用(常用)进线柜断路器,并确认(查看常用(备用)进线柜侧KK分合闸控制开关是否处在“合”位置、断路器是否处在“∣”位置)。
4、分别合上1#、2#变压器侧负荷开关,并确认。(查看变压器屏线路是否已处在合上位置)。