88问答网
所有问题
当前搜索:
高压配电柜怎样合分闸
高压配电柜
上的
分闸
,合闸开关咋用
答:
确定二次装置与保护装置的供电情况。
合闸时,应首先给二次回路及保护装置回路供电。分级合闸,合闸使,应先合上上级断路器,减少合闸时所带负载
。再逐级向下合闸。
在10kV
配电柜
上有这几个开关:1、负苘闸刀开关,2、母线闸刀,3、母线...
答:
停电操作程序是:先断开开关,再断开负荷闸刀开关,最后断开母线闸刀,再经验电,确无电压后合上接地刀闸
。送电合闸的顺序操作与此相反,即:先断开接地刀闸,再合上母线闸刀,再合上负荷闸刀开关,最后合上开关。
高压配电柜
倒闸顺序是什么
答:
4、断电拉闸的步骤是:分断路器、开启负荷侧刀
闸
、开启母线侧刀闸,禁止带着负荷操作隔离开关。5、送
电
合闸的步骤是:闭上合母侧刀闸、闭上负荷侧刀闸、闭上断路器开关。6、
高压柜
之间出线端有人工检查维修时,停电拉闸好了以后要在出线侧验电、加封地线,做好禁止合闸的标志,然后再把验电加封地...
高压配电柜怎样
操作
答:
分闸1#进线柜的真空断路器:将上侧二次柜右下角的旋钮向左旋转到底,听到断路器分闸声音即表示分闸完成
。用摇把将断路器从工作位摇到试验位。把I段和II段的出线柜断路器全部分闸。将2#进线柜的断路器从试验位摇到工作位。合闸2#进线柜断路器:旋钮右旋到底。合闸检查测量柜,看电压是否正常。合...
高压配电柜怎样
操作
答:
但都需要用专用操作工具(操作手柄)。一般在
高压配电柜
正面操作孔旁边是有简单的操作说明(图示)的。一般的通电操作程序是:关上柜门——接地刀
闸
改“分”位——开关改“合”位——闭锁;一般的停电操作程序是:与上相反,即解锁——开关改“分”位——接地刀闸改“合”位——打开柜门。
哪位大师能告诉我
高低压配电柜
的一般操作流程
答:
1、断开各分回路的空气开关,拉下各回路刀
闸
开关。2、断开
高压配电柜
总开关。3、挂好制止合闸标志。市电—发电转换操作顺序:一、有自动投入功用的市电—发电供电零碎。市电停电数秒钟后,发电机启动并树立电压,电气联锁安装举措,线路自动转入发电供电。此时,电工对地方空调、分体空调等设备,以及需人工...
户外10千伏高压真空断路器合闸时,室内
高压配电柜
是分离开状态,合闸时...
答:
高压
跌开式熔断器合闸时正确的操作顺序:先合中间后合两边,有风时,先合下风侧顺序向上合;高压跌开式熔断器
分闸
时正确的操作顺序:先合两边后合中间,有风时,先合上风侧顺序向下合;
高压柜
停电操作顺序是什么?
答:
送
电
顺序:PT柜→计量柜→10kV
高压
进线柜→变压器高压进线柜。断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜。停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀
闸
)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的...
高低压配电
房操作流程是什么?
答:
1.每完成一步合闸,
分闸
都要检查电柜上的指示灯是否正常,若发现指示灯不亮(不灭)或者颜色与其他的指示灯不一样(微暗,或者在闪的)都要必须把当前的这次合闸,分闸重新
合分
一次,一定要和闸分闸到位,一般可以从声音听出来,当听到咔嚓一声响的时候就表明合闸和分闸到位了。2.要注意,
配电柜
的...
高压
设备送电合闸必须按什么顺序进行
答:
在操作
高压
真空送电,按摘下“有人工作,禁止送电”标识牌→分开接地刀闸→摇入手车→送电合闸顺序执行,摇入手车时必须再次检查确认手车处于
分闸
状态,必要时用万用表进一步检查确认手车处于分闸状态,绝不允许在合闸状态下摇动手车。在操作高压启动柜停电时,先向调度室询问该设备是否处于停车状态,确认...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压柜的合闸与分闸顺序
高压柜分合闸步骤
直流屏没电了高压柜怎么合闸
高压柜分合闸转换开关怎么用
高压电合闸分闸步骤
高压配电柜怎样供电
高压怎么合闸和分闸
10kv高压油开关图
高压柜出线跳闸后怎么合闸的