第1个回答  2015-10-22

有两个进线柜的这种供配电高压柜就是我们常说的“双线制供电”,两台进线柜可以一用一备,也可以分列运行。


从你最问的情况看,你的高压柜属于“一用一备”的运行方式。这样,在1#进线柜供电时,I段的出线柜与1#进线柜直接相连,II段的出线柜通过母联柜、隔离柜挂在1#进线柜上。

如果1#主进线发生停电,你可以按下列操作来完成2#备用进线柜的送电:


    分闸1#进线柜的真空断路器:将上侧二次柜右下角的旋钮向左旋转到底,听到断路器分闸声音即表示分闸完成。

    用摇把将断路器从工作位摇到试验位。

    把I段和II段的出线柜断路器全部分闸。

    将2#进线柜的断路器从试验位摇到工作位。

    合闸2#进线柜断路器:旋钮右旋到底。合闸检查测量柜,看电压是否正常。

    合闸I段和II段的出线柜断路器。

    至此已经完成2#备用线路送电。

    母联和隔离柜原来就在工作位和合闸状态,就不需要操作了。