答:
停电
时,先切断两侧开关,再打开两侧闸刀闸。传播的顺序是相反的。如果负载关闭刀闸。供电时,
合闸
和分闸的顺序是从供电侧逐步向负荷侧。
高压配电柜
接地刀闸如何操作?
答:
⑴送电操作程序\r\n1)关闭全部后门及后盖板,并锁好(接地开关处于合位时方可关上下门)。\r\n2)将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆时针旋转,使接地开关处于分闸位置,操作孔处联锁板自动弹回遮住操作孔,柜下门闭锁。\r\n3)推下服务小车使其定位,把手车推入柜内使其在隔离位置定位,...
高压配电柜
上的分闸,
合闸
开关咋用
答:
1、
合闸
顺序:先合电源侧开关的二次保险,再合电源侧开关,检查无误后,再合负荷测开关二次保险,再合负荷侧开关,确认无误后,合闸操作结束。2、分闸操作:先拉开负荷开关,再拉开负荷侧开关的二次保险,确认无误后,再拉开电源侧开关,然后拉开电源侧开关的二次保险,检查无误后操作结束。
高压柜停电
操作顺序是什么?
答:
送电顺序:PT柜→计量柜→10kV
高压
进线柜→变压器高压进线柜。断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量
柜
。
停电
拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送
电合闸
操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的...
拉闸、分闸、
合闸
什么意思?
答:
拉闸、分闸都是断电,
合闸
是通电,跳闸、掉闸是故障断电,刀闸是元器件。拉闸:电闸被关闭了,灯全灭了,断电了。分闸:是指在电力系统中经人工操作,断路器由合闸位置转为断开位置。跳闸:向电力机车供电的牵引供电系统的安全运行应该得到保证。一旦发生事故,安装于牵引变
电
所(开闭所、分区亭)内的...
6KV开关
柜停电
时,如何进行:验电和装设、拆除接地线?
答:
接地线图片 6.确认断路器拉出来以后,用
高压
验电器慢慢接触导体,直至证明的确没有电以后,在开始合上接地刀闸,或者装设接地线。7.装设接地线的时候,先连接接地装置,后连接导体。拆除接地线的时候,先拆除与导体连接部分,再拆除接地装置上的接地线。8.如果是带接地装置的
配电柜
,
合闸
前必须要先分断...
10kv
高压
线断电
配电柜
需要断开么 10kv配电室操作顺序
答:
2、送电时先关进线柜电源,送计量PT柜。进线柜、出线柜送电程序:(1)分断接地刀闸。(2)接合上隔离刀闸。(3)接合真空断路器。3、
高压配电柜
是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离...
高压
设备送
电合闸
必须按什么顺序进行
答:
在操作
高压
真空送电,按摘下“有人工作,禁止送电”标识牌→分开接地刀闸→摇入手车→送
电合闸
顺序执行,摇入手车时必须再次检查确认手车处于分闸状态,必要时用万用表进一步检查确认手车处于分闸状态,绝不允许在合闸状态下摇动手车。在操作高压启动
柜停电
时,先向调度室询问该设备是否处于停车状态,确认...
线路
停电
的操作顺序是怎样规定的?为什么?
答:
检查
配电柜
负荷侧接地线确已挂好;在配电柜把手上悬挂禁止
合闸
,线路有人工作和已接地标志牌各一块。 依照法定程序实施
停电
和规范停电管理,既是供电企业做好优质服务工作,维护企业良好社会形象的要求,也是依法经营,提高营销管理水平,防范经营风险,减少或避免法律纠纷的重要环节。
高压配电柜
中pt柜的作用是什么?
答:
高压柜
中pt柜的作用是检测母线电压,实现保护功能。主要安装在电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等内部。1.电压测量,提供电表的电压回路。2.可提供操作和控制电源。3.安装各段母线过电压保护器。4.继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备用切换条件等。(高压柜顶部小电压母线电源由PT柜提供,...