88问答网
所有问题
当前搜索:
高压配电柜合闸
高压配电柜
上的分闸,
合闸
开关咋用
答:
1、
合闸
顺序:先合电源侧开关的二次保险,再合电源侧开关,检查无误后,再合负荷测开关二次保险,再合负荷侧开关,确认无误后,合闸操作结束。2、分闸操作:先拉开负荷开关,再拉开负荷侧开关的二次保险,确认无误后,再拉开电源侧开关,然后拉开电源侧开关的二次保险,检查无误后操作结束。
高压配电柜
倒闸顺序是什么
答:
4、断电拉闸的步骤是:分断路器、开启负荷侧刀闸、开启母线侧刀闸,禁止带着负荷操作隔离开关。5、送
电合闸
的步骤是:闭上合母侧刀闸、闭上负荷侧刀闸、闭上断路器开关。6、
高压柜
之间出线端有人工检查维修时,停电拉闸好了以后要在出线侧验电、加封地线,做好禁止合闸的标志,然后再把验电加封地...
高压配电柜
上的分闸,
合闸
开关咋用
答:
检测电路故障,搞清分闸原因。如果是断路器自动跳闸,一定要向维修工人确认,电路故障已经排除。如果是手动断开,一定要搞清楚分闸的原因,切不可私自
合闸
,以免对正在对电路进行维修的人员造成伤害。确定二次装置与保护装置的供电情况。合闸时,应首先给二次回路及保护装置回路供电。分级合闸,合闸使,应先...
高压
开关柜如何正确
合闸
及如何选用导线颜色?
答:
1、通常情况下,
高压
开关柜中除了接地导线是黄绿双色外,其他的导线基本都是黑色。在有混淆的情况下,是允许可以使用其他颜色的。2、我们的建议是,整个开关柜的内部接线采用黑色,半导体电路用白色。当然具体设置的时候还要区分是三极管还是二极管,以三极管为例,其中集电极用红色,基极用黄色,发射极用蓝色...
高压
开关柜的四种状态
答:
1、断开状态(Open):开关
柜
中的隔离开关处于断开位置,电路中的电流无法通过,实现电路的断开。2、
合闸
状态(Closed):开关柜中的隔离开关处于合闸位置,电路中的电流可以通过,实现电路的闭合。3、测试状态(Test):开关柜处于测试模式,用于进行设备的测试、检修或维护工作。在测试状态下,电路处于断开...
高压
设备送
电合闸
必须按什么顺序进行
答:
在操作
高压
真空送电,按摘下“有人工作,禁止送电”标识牌→分开接地刀闸→摇入手车→送
电合闸
顺序执行,摇入手车时必须再次检查确认手车处于分闸状态,必要时用万用表进一步检查确认手车处于分闸状态,绝不允许在合闸状态下摇动手车。在操作高压启动柜停电时,先向调度室询问该设备是否处于停车状态,确认...
BGP9L-6
高压配电箱
合不上闸但电压表有指示可能故障原因是?
答:
配电箱
常见问题及其解决办法 一、断路器不能
合闸
原因分析:1、欠压线圈不工作(电压正常)解决办法:更换欠压线圈 2、按下合闸按钮,合闸线圈得电不工作 解决办法:更换欠压线圈 3、合闸按钮接触不良 解决办法:更换合闸按钮 4、控制回路熔芯烧坏 解决办法:确认控制回路正常无短路后更换熔芯 5、断路器...
高压柜
停电操作顺序是什么?
答:
断电顺序:变压器
高压
进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜。停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送
电合闸
操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的允许和批准,必须一人操作,一人监护。设备送电之前必须检查工作票...
高压
开关柜没有操作的直流电源时,能否手动
合闸
、分闸(ABB VD4 高压开关...
答:
是可以的,
合闸
的时候可以利用 储能手柄 的转动来使合闸弹簧储能从而合闸,在合闸的时候分闸弹簧储能从而可以分闸。楼下说的不错,在开关
柜
内断路器如果预先储好能的情况下还是可以合闸的
高压配电柜
上的保护
合闸
压板和保护跳闸压板
答:
跳继电器起动线圈串在跳闸回路,保持线圈并在
合闸
回路,当进行和闸时发生故障开关跳闸时保持线圈自保持,从而利用串接在合闸回路的常闭点切断合闸回路,避免开关发生多次跳合闸。在故障点未查明的情况下,运行人员再次合闸不能执行,任何人员不能复归继电器,一般用在
高压
回路,如果多次合闸跳闸,会扩大事故冲击...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压断路器分合闸视频
高压开关柜合闸视频
高压配环网电柜合闸视频讲解
高压配电柜合闸直流屏
10kv高压柜停电步骤
10kv高压开关柜停送电步骤
高压考试倒闸票填写样本
10kv工作票填写样本
高低压开关柜停送电流程