10kv高压开关柜使用说明

如题所述

1、综述

10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。

其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。

理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。

2、10kV电缆出线中置柜的二次接线

10KV高压开关柜使用说明书举例说明:KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,从正面看,它明显分成三部分,最上面是继电器室,中间是断路器室,下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内。

扩展资料

提升10kV开关柜的防爆能力以及防护等级

1、减少开关柜面板上不必要的开孔,例如,除了设置电缆小室观察孔、开关分合指示观察孔、开关小室观察孔外不在开设其它小孔;

2、对开关柜泄压通道顶部的固定螺丝进行更换,从而保证发生短路后的电弧可以冲断顶盖的塑料螺丝,达到泄压目的;

3、合理的增加电缆室的泄压通道,例如可以将后封板朝向的通道扩大30mm,并且在柜后1.8m处地方朝后方扩大400mm,最后将电缆室的释压通道增加500mm。此外还要对开关室与电缆室的散热通道进行密封话处理。

4、在日常的维护中要进行对前后门螺丝的检查,保证其牢固可靠。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-09

  10KV开关柜二次接线图解

  1、综述

 济南亿丰机械制造有限公司生产供应铜铝母线排冲孔剪切机折平弯机折立弯机压花机压平机电话0531-87352188

  综自厂的图纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。开关厂的原理图一般都是根据综自厂的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。  

  2、10kV电缆出线中置柜的二次接线

  KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,从正面看,它明显分成三部分,最上面是继电器室,中间是断路器室,下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内。如图所示。


  头的一段与断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头,配套的插座安装在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。为了搞明白二次回路,我们需要对操作过程进行一定的了解。

  中置柜断路器手车有三个位置:断开、试验、运行(需要注意的是,断路器手车和断路器是两个概念,断路器手车其实就是断路器和它的座)。正常运行时,断路器手车在运行位置,断路器在合闸位置,二次线插头与插座联接;手动跳闸后,断路器在分闸状态、手车在运行位置;用专用摇把将断路器手车摇出,至试验位置,可以将二次插头拔下(手车在运行位置时拔不下来);继续摇,手车退出断路器室,处于断开位置。 济南亿丰机械制造有限公司专业生产供应铜铝母线排冲孔机剪切机折平弯机折立弯机压花机压平机电话0531-87352188

  断开位置:断路器与一次设备(母线)没有联系,失去操作电源(二次插头已经拔下),断路器处于分闸位置;  试验位置:二次插头可以插在插座上,获得电源。断路器可以进行合闸、分闸操作,对应指示灯亮;断路器与一次设备没有联系,可以进行各项操作,但是不会对负荷侧有任何影响,所以称为试验位置。  运行位置:断路器与一次设备有联系,合闸后,功率从母线经断路器传至输电线路。

  中置柜没有传统意义上隔离开关的概念,手车在试验位置时,就相当于传统的隔离开关断开,即断路器与主电路(一次母线)有了明显断开点。

  图8-1-2、8-1-3所示为VS1真空断路器、GZS开关柜内部剖面

 

  图 8-1-3

  图8-1-2中的就是VS1断路器手车,它像个抽屉一样放在开关柜里,紫色框内就是轨道上的滑轮,红色框内是二次接线插头(处于拔下状态),绿色框内是断路器的动触头。图8-1-3中框内设备与8-1-2相同,二次接线插头处于插上位置。

第2个回答  2013-09-05
我只使用过户内10KV高压真空断路器,停电时,先在操作柜上按分闸按钮,看看分闸指示灯亮后,透过透明的窗户观察高压小车上的分合闸指示,确定分闸后,把开关柜的转换开关打到零位,用小车手柄将高压小车从工作位摇到试验位,然后用接地刀把接地开关打到接地位置{把控制电源分掉},同时挂好检修牌,防止他人误送电。送电时,把接地打回零位,把控制电源送上,把高压小车摇进工作位置,把转换开关打到远程或就地,摘掉检修牌,合闸通过远程或操作柜进行。不要开启高压柜的柜门
第3个回答  2013-09-05
朋友,这得说出型号啊,一般都是先断负荷开关,然后再断隔离开关,合闸是先接通隔离开关然后接通负荷开关的。
相似回答