88问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压柜安装规范
...箱环网
柜
与居民楼需要保持的距离在设计
安装规范
有何规定?
答:
有规范要求查找《电气安全管理规程》《电力设施保护条例》《电力设施保护条例实施细则》、国标GB/T 2900.50-2008
。注意电磁辐射要求,高压线只电磁辐射强度在百米内别超过0.4微特斯拉。中华人民共和国电力法:1 安装高压线距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下 1.0米1-10千伏 1.5米35千伏 3.0米...
10kv
的
高压
开关柜电气间隙是多少?
答:
高压柜的电气间隙根据其自身电压等级不同电气间隙也不相同,
10kV高压开关柜及配电柜的电气间隙要求是不小于125mm
。35KV开关柜要求电气间隙是300mm。不同带电体间最短的空气距离就是电气间隙,在《电气设计禁忌手册》中规定额定电压“大于300V小于660V”爬电距离为14mm,12kV的电器产品电气设备的电气间隙要...
室内
高压
电
柜
连接方法是什么??
答:
安装高压柜的基本工序,配电柜通常以8-10号槽钢为基础,
高压柜或各种配电柜的基础安装都应该首先将基础型钢校直,除去铁锈,将其放在安装位置
。槽钢可以在土建工程浇筑配电柜基础混凝土时直接埋放,也可以用基础螺栓固定或焊接在土建预埋铁件上。为了保证高压配电柜的安装质量,施工中经常采用两步安装,即土...
高压柜
与高压柜安全距离是多少?
答:
1、对于10kV柜内高压母排,电气静距满足不小于125mm就可以了
。比如母线是10x80的,那相间距大于205就够了,一般10kV柜子的相间距为210mm。2、对于20kV柜内高压母排,电气静距满足不小于180mm就可以了。比如母线是10x80的,那相间距大于260就够了,一般10kV柜子的相间距为275mm。高压母排的选用需要依据...
10kV
配电室,
高压柜
和低压柜面对面布置,之间距离要求多少,低压为ggd高压...
答:
如题按要求:操作简距不得小于1.2m
,因高、低压共用,应大于1.5m,有条件放宽到2m或以上,但应同时考虑后面的检修简距不小于1m。
请问
10KV高压
和380V低压线路需要多少的间距,现如果有一路低压密集母线需...
答:
安装
在室内的
10KV
配电柜,带电体距离柜内照明灯安全网的最小间距是125mm,实际上,这个距离应该尽可能多的大1点为好,其它场合能够到达700mm以上最好。
10kV高压柜
的排列顺序是怎样的???
答:
高压柜
的组合排列顺序和一次系统接线有关。以
10kv
进线为例,通常是:工作进线电缆,CT,进线闸刀,避雷器合一个柜子,断路器单独一个柜子,PT一个柜子,出线闸刀和电缆一个柜子。带有备用进线的还要增加两个柜子。排列顺序只是为了接线连接方便。
10kV
配电室,
高压柜
和低压柜面对面布置,之间距离要求多少,低压为ggd高压...
答:
两侧开关
柜
小车拉出到检修位置后,中间留出800mm的通道。如果空间确有困难,可以不考虑800mm通道。所以,如果一侧是固定柜,另一侧手车柜,就考虑手车柜拉出后,与固定柜面之间还有800mm的通道。一般不建议将高低压开关柜布置在一个配电间内,以防止出现误操作,以及检修时互相的干扰。
10KV高压柜
如何
安装
电量表,需要什么配件(如:1个电表,需要几个电流互感器...
答:
一般准确度等级都是3.0左右)在日常使用中,可以通过观看电能表外观有无异常来初步判断电能表是否损坏。如果发现玻璃窗里面有白、黄色斑痕及线圈绝缘烧损的异物、电能表表尾烧焦、塑料表盖变形等情况,则说明电能表已经烧坏。发现问题后,用户不能自行启封拆卸,应及时交由供电企业检修处理。
10kv高压
开关柜使用说明
答:
10kV
开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地
安装
的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关
柜
内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压柜安装顺序
10KV高压柜端子排安装位置
10kv高压开关柜设计规范
10kv户内高压柜执行标准是什么
10kv开关柜安装工艺要求
10KV高压柜设计和二次线
高压10kv电缆线路派接箱安装
高压柜端子排布置国标
高压柜高压线接线图片