10KV高压柜如何安装电量表,需要什么配件(如:1个电表,需要几个电流互感器,几个电压互感器)

具体怎么个接法

在接电流互感器时,要接到计量那一组(一般准确度等级都是0.2或0.5),不要接到保护用的那组(一般准确度等级都是3.0左右)

在日常使用中,可以通过观看电能表外观有无异常来初步判断电能表是否损坏。

如果发现玻璃窗里面有白、黄色斑痕及线圈绝缘烧损的异物、电能表表尾烧焦、塑料表盖变形等情况,则说明电能表已经烧坏。发现问题后,用户不能自行启封拆卸,应及时交由供电企业检修处理。

扩展资料:

安装地点应符合7点要求:

  1. 电度表(电能表)应安装在明亮、干燥和易于抄表的地方。电能表环境温度一般应在0~40摄氏度之间(以15~20摄氏度较好),与加热系统的距离应不小于0.5米。温度过高或过低或变化剧烈时,将会影响计量的准确度。

  2. 电能表安装地点应无易燃易爆物品和潮湿易腐蚀气体,无严重污秽,无强磁场的干扰。

  3. 几块单相电度表(电能表)安装在一起,每块之间距离应保持在50毫米以上,电能表的水平中心线距地面高度应在1.8~2米之间。

  4.电能表安装地点与带电部分距离应符合要求,电压为380伏时,电能表表电体之间的安装遮栏应为0.5米,无遮栏时为0.7米。

  5. 低压用户计费电能表(包括电流互感器)不允许在10%额定负荷以下,或负荷超过额定值125%以上运行。

  6. 安装时,应保证电度表(电能表)与地面保持方向垂直,且各电度表(电能表)的间隔一致。外壳应接地良好,表盖密封严密。耳封尾封齐全,接线正确。接至电能表的导线应使用铜芯线,截面积不小于1.5平方毫米。导线中间不应有接头,线头导线金属部分不外露。端子接头接触良好。整齐美观,每根线头均应编号拴牌。

  7. 另外,电度表(电能表)电压端连接片不准解开,表盆转向或转动应正常。在多雷地区,应在表前安装低压避雷器或防电间隙。

参考资料来源:百度百科——电能表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-13
需要一台计量柜,内装2台电流互感器2台电压互感器;
第2个回答  2012-12-14
三个电流互感器 二个电压互感器 接线盒 电度表 二次线
第3个回答  2012-12-13
两台10kV测量线电压的电压互感器0.2级;两台10KV电流互感器
第4个回答  推荐于2017-11-25
高压柜一般都已经配有电流互感器和电压互感器了,甚至有的还配有电表,如果没有电表的话就应该装:规格为100V、1.5——6A的两元件三相三线表。其他配件:如果高压柜出厂没有配置计量用的二次线,那只能直接配咯。
在接电流互感器时,要接到计量那一组(一般准确度等级都是0.2或0.5),不要接到保护用的那组(一般准确度等级都是3。0左右)哦。本回答被网友采纳
相似回答