88问答网
所有问题
当前搜索:
高压柜安装顺序
10kV
高压柜
的排列
顺序
是怎样的???
答:
高压柜的组合排列顺序和一次系统接线有关
。以10kv进线为例,通常是:工作进线电缆,CT,进线闸刀,避雷器合一个柜子,断路器单独一个柜子,PT一个柜子,出线闸刀和电缆一个柜子。带有备用进线的还要增加两个柜子。排列顺序只是为了接线连接方便。
高压
开关
柜
的
顺序
是什么?
答:
从高压到低压柜子组成顺序是;
高压进线→PT柜(计量柜)→出线柜→变压器一次(高压)经变压器的低压(二次)后→低压进线柜
(同时此柜内加低压计量)→出线柜(也叫馈线柜)→负载。高压柜:高压配电柜又可是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3...
配电室的变压器,
高压柜
,计量柜,低压柜的进线
顺序
是怎么样的啊?希望好...
答:
首先是高压进线柜--PT\CT 计量柜--高压出线柜--变压器---低压进线柜--低压出线柜
有些没有高压进线柜,而是直接进高压母线再到高压出线柜。通常柜都是带开关的!
高低压开关
柜安装
方式是什么?
答:
安装
高低压开关柜的方法步骤有如下几点:1-首先是验货:对于拆开包装的开关柜,要依照设计图以及仿单细心核查于数量、规格,检查是不是符合要求,祥泰电气提示:在高压开关柜外壳有没有破坏、锈蚀情况,检查附件备件是不是齐全。2-开关柜安置在槽钢上之后,应用薄垫铁将
高压柜
粗调水平,再以其中一台为基...
变压器,
高压柜
的施工有无先后
顺序
答:
1、一般情况下,变压器和高压开关柜安装在二个空间,所以并无安装的先后顺序
。2、如果运输空间受到限制,应该考虑就位时的顺序,防止返工。3、虽然变压器和高压柜没有先后安装顺序,但连接变压器和高压开关柜的母线或电缆,是应该在变压器和高压开关柜安装好之后才能安装的。
请问一下,
高压
开关柜之间的排列
顺序
如何确定?谢谢!
答:
排列
顺序
首先要参考土建设计,包括进线方式及躲梁等因素。一般排列都是进线隔离-进线开关
柜
-出线。。。
高压
开关
柜安装
工艺是怎样的?
答:
5.1.2如需装配前后门、仪表门的橡胶密封条、门锁和视察框,应按装配要求进行,门锁
安装
应调整至门的晃动小于2毫米,否则再进行调整达到要求。5.1.3将应安装元(配)件的各类条(板)、横梁、
柜
壳按尺寸要求和安装位置牢固的固定于柜体上,并注意配妥接地垫圈和接地螺钉及接地标志。5.1.4按装配图...
高压柜
与变压器接线
顺序
答:
先
高压柜
(含计量)后变压器,然后是低压柜。
组装
一个
高压
开关柜
答:
手车式
高压
开关
柜
的
安装
。与固定式高压开关柜的安装法子基本相同,不同之处是为了保证手车的互换性。祥泰电气认为大致的安装流程如下:电器元件的安装位置与设计图纸符合,且安装牢固靠得住;1.一次线剖面积合乎图纸请求;2.一次线铜排连署处镀锡办理,且接触面积合乎请求;3.一次线连署螺丝紧固靠得住,接触...
室内
高压
电
柜
连接方法是什么??
答:
安装高压柜
的基本工序,配电柜通常以8-10号槽钢为基础,高压柜或各种配电柜的基础安装都应该首先将基础型钢校直,除去铁锈,将其放在安装位置。槽钢可以在土建工程浇筑配电柜基础混凝土时直接埋放,也可以用基础螺栓固定或焊接在土建预埋铁件上。为了保证
高压配电柜
的安装质量,施工中经常采用两步安装,即...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
室内高压柜怎么安装
高压母联柜原理讲解视频
高压配电柜安装顺序
更换高压柜施工程序
小区高压中子柜怎么安装
室内高压电柜如何安装棚子
grs高压柜安装
母联柜的工作原理
高压配电柜安装