88问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压柜安装规范
高压柜
母线安全距离是多少?
答:
安全距离是GB50060,DL404。相关点:1、对于10kV柜内
高压
母排,电气静距满足不小于125mm就可以了。比如母线是10x80的,那相间距大于205就够了,一般
10kV柜子
的相间距为210mm。2、对于20kV柜内高压母排,电气静距满足不小于180mm就可以了。比如母线是10x80的,那相间距大于260就够了,一般10kV柜子的相间...
10kv高压柜
的电气间隙为多少?
答:
10KV高压柜
的电气间隙为125mm,爬电距离为250mm。高压柜的电气间隙根据其自身电压等级不同电气间隙也不相同,10kV高压开关柜及配电柜的电气间隙要求是不小于125mm。35KV开关柜要求电气间隙是300mm。不同带电体间最短的空气距离就是电气间隙,在《电气设计禁忌手册》中规定额定电压“大于300V小于660V”爬...
哪位 知道
10KV高压柜
的电气间隙 和爬电距离是多少啊 谢谢各位了_百 ...
答:
10KV高压柜
,低压0.4kv?假如是这样是不能放在一起的。1.安全距离不一样,2.操作要求不一样。应该隔开分别放置,具体还是按电力部门的要求做吧,否则不安全。
10KV高压柜
进线柜可以布置接地刀闸吗?
答:
10KV高压柜
出线柜有接地刀闸,出线柜地刀可以做到五防联锁,用手柄合上接地刀闸才可以打开高压柜后门,进行拆接电缆等工作。进线柜的电源在远方,无法做联锁,合断路器时,对侧看不到接地刀闸位置,可能会“带电合接地刀闸”,造成严重后果,所以进线柜不设地刀。同时,高压进线柜,电源是唯一的,...
10KV高压柜
绝缘电阻最低多少允许送电?
答:
(2)将所测得数值与出厂、交接、历年的数值进行比较,与前一次测试结果相比应无显著变化,一般不低于上次值的70%。(3)35kV及以上变压器应测量吸收比,一般不低于1.3。(吸收比计算:60秒所测绝缘电阻比15秒所测绝缘电阻)法律依据:《
10kV
架空绝缘电缆技术
规范
》1.电缆执行
标准
GB/T14049-2008《额定...
10kv高压柜
相间距离
标准
是什么?对地的距离应是多少?
答:
你的电力变压器输入电压是
10kv
,也就是一万伏。输出一般是400v,可能你的变压器有点大,一般350kva以上都有
高压
计量,就是你所说的
柜子
。
关于
10KV高压柜
进线柜是否要布置接地刀闸的问题
答:
10KV高压柜
馈线柜有接地刀闸,用手柄合上接地刀才可以打开高压柜后门,进行拆接电缆工作。而进线柜却没接地刀闸,进线柜可以布置接地刀闸吗? 出线柜地刀可以做到五防联锁,进线柜的电源在远方,无法做联锁,一般进线柜不设地刀,如有地刀,必须严格执行调度命令,否则,很容易造成“带电合接地刀闸...
高压柜
编号原则
答:
1、与供电局线路衔接处的第一断路隔离开关(
高压10KV
单机隔离开关)位于供电局与用户产权分界电杆上方。在10KV系统中编号为101、102、103… …,与1
10KV
系统中的“101”的实际含义不同,这属于一种特殊编号。2、跌开式熔断器在10KV系统中编号为21、22、23… …、3、10KV系统中的计量柜上装有一至两...
10kv
配电室
标准
配置几台
高压柜
几台低压柜
答:
配置
高压柜
要根据变压器的台数和进线数量来确定,单电源高压柜的数量至少有:进线柜、计量柜、PT柜和出线柜(根据变压器数量确定)。双电源高压柜的数量至少有:进线柜2台、计量柜2台、PT柜2台、联络柜2台和出线柜(根据变压器数量确定)。低压柜要根据出线数量来确定。