答:
GG-1A(F)型防误型
高压开关柜
系固定式具有防误装置的高压开关柜,适用于交流50Hz,额定电压3.6 KV、
10KV
,额定电流最大至1000A,额定开断电流最大至31.5kA的单母线系统中作为接受或分配电能的户内成套配电高压设备,本
柜柜
体宽敞,内部空间大,间隙合理、安全,具有安装、维修方便,运行可靠等特点,主...
高压开关柜
的电气间隙为多少?
答:
10KV高压柜的电气间隙为125mm,爬电距离为250mm。
高压柜
的电气间隙根据其自身电压等级不同电气间隙也不相同,
10kV高压开关柜
及配电柜的电气间隙要求是不小于125mm。35KV开关柜要求电气间隙是300mm。不同带电体间最短的空气距离就是电气间隙,在《电气
设计
禁忌手册》中规定额定电压“大于300V小于660V”爬...
哪个哥给讲一下
10KV开关柜
的压力释放通道、压力释放门原理及
设计
答:
一、
开关柜
在运行过程中,因为种种原因(如短路、绝缘老化、人为操作失误等)造成一次回路短路故障发生,在数万安培的短路电流下,瞬间产生高温
高压
气体,若高温高压气体在狭窄的柜体内不能在极短时间内有效释放,会造成开关柜炸裂,相邻开关柜损坏,同时可能伤及人身安全。因此,开关柜在
设计
时,必须考虑...
什么情况下可用箱式变电站,什么情况下要用配电房
答:
表4.2.7
高压
配电室内各种通道最小宽度(mm)
开关柜
布置方式柜后维护通道柜前操作通道固定式手车式单排布置8001500单车长度+1200双排面对面布置8002000双车长度+900双排背对背布置10001500单车长度+1200注:1、固定式开关柜为靠墙布置时,柜后与墙净距应大于50mm,侧面与墙净距应大于200mm;2、通道宽度在建筑物的墙面遇有柱...
10kV
配电室,
高压柜
和低压柜面对面布置,之间距离要求多少,低压为ggd高压...
答:
如题按要求:操作简距不得小于1.2m,因高、低压共用,应大于1.5m,有条件放宽到2m或以上,但应同时考虑后面的检修简距不小于1m。
10KV高压开关柜
现行的技术标准都有哪些?
答:
中压
开关柜
标准主要参考 GB3906-2006 《3.6 kV 40.5 kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》查阅3906,即可清楚所引用的各个标准。
变配电所的总体布置方案及要求
答:
高压配电室的
设计
注重自然采光,遵循防火
规范
,保证设备间的净距和通道宽度,确保通道畅通。净空高度要求合理,照明线路布局清晰,门的设置需符合安全标准。在具体细节上,
高压开关柜
采用GC-1A(F)型标准,尺寸详见表5.3和手车式柜图5.19、5.20,低压配电室则依据排布要求和出口设置,见表5.4和图5.21...
10kV
配电室,采用移开式
高压开关柜
双排背对背布置,其最小操作通道最小...
答:
【答案】:A《20kV及以下变电所
设计规范
》(GB 50053—2013)第4.2.7条规定,
高压
配电室内成排布置的高压配电装置,其各种通道的最小宽度,应符合表4.2.7(见题解表)的规定。因此,双排背对背布置,最小宽度为单手车长度+1200mm。题解表 高压配电室内各种通道的最小宽度(mm)
10KV高压开关柜
怎样整定,能不能给个具体的例子
答:
1.整定 电气设备在投入正常运行前必须先测试设备正常运行电流的大小,是否在上级保护
开关
的整定电流范围之内。因为电气
设计
的理论值和设备的运行值是存在客观偏差的,如果这个偏差过大,超过了整定值,就会触发继电保护设备的动作,从而保护人身设备安全。2.整定过程 低压配电
柜
组装过程检验要求:1、元件与...
配电室的做法及要求
答:
安装有分配多路低压负荷开关的房间称为配电室,主要为低压用户或用电设施配送电能,低压配电室的进线一般是由35kV或
10kV
变配电站内的低压
开关柜
分配出的400V电缆。建筑要求 《10kV及以下变电所
设计规范
》GB50053-94第六章第二节对建筑的要求如下:第6.2.1条
高压
配电室宜设不能开启的自然采光窗,...