88问答网
所有问题
当前搜索:
10KV高压柜设计和二次线
10kV
开关
柜二次
接线重要知识要点?
答:
综上所述,对
二次设计
而言,
10kV
开关柜是最省事的,只需要将零序电流引出至小电流接地选线装置即可,其余的二次接线都由厂家完成。配线图的看法,在此不再赘述,关键一点就是参照原理图,然后根据两个安装单位的编号互相对照即可。三、XGN开关
柜
的二次接线XGN开关柜为固定式开关设备,配置真空断路器(固定安装,不象中置柜...
10KV高压柜
采用下进线方式,电流互感器一次、
二次
怎么接线?和出线柜电流...
答:
1)上进线 下进线以及出
线柜
的电流互感器道理1样。少油断路器适合下进线,还节省了1个提升柜;对于真空断路器 不适合下进线。2)如果进线柜电缆短路,会引起上1级出线柜跳闸。
10kv
开关柜内小母线
和二次线
的区别?
答:
10kV
开关柜内的小母线
和二次线
是两种不同的电缆。小母线是
高压
设备与低压设备之间传输电能的一种导线,通常用于传输电流较大的电能。而二次线则是用于测量或保护设备的信号传输线,通常连接到继电器等设备上。因此,小母线和二次线的用途和特性不同,需要根据具体的场景和要求进行选择和使用。
10KV
配电柜的
柜与柜
连接的
二次线
走柜内好还是走电缆沟好
答:
标准配线都是走柜内,
柜与柜
中间有穿线孔的,实在没办法才走电缆沟,之所以这样走防止电磁干扰和电容效应以免误动或产生干扰。如果非要走电缆沟
高压
电缆和控制电缆要分开。也就是说电缆沟侧壁高压一层低压一层或分两边走线。
如何在
10kV
的配电所看懂一次图
和二次
图?
答:
在
10kV
的配电所看懂一次图
和二次
图的方法:1、首先要看懂一次图中的各种符号代表的电气元件,不行就拿着图纸去对照实物。图纸上的连线就是实物的连线,只不过图纸是单线图,而实际是三线。读图时要从
高压
进线开始,了解有几条进线,母线的接线方式,有几台变压器,在看低压回路的接线方式等。2、二次...
请教下老师,在一个
10kv
无功补偿柜中,用到放电线圈一次接线如图的话...
答:
二次
接线是可以的,不过要记得二次需要一点接地,无功补偿柜内一般采用零序电压保护,而且还担任电容的放电功能。而一般
高压柜
内的两台电压互感器采用的是角接,目的是采集线电压,作用不同。
10KV高压配电柜
的
二次
回路从哪取电啊?~
答:
10KV高压配电柜
的
二次
回路一般都是220V直流,从其他直流系统取电。如果不是重要的开关柜,采用了220V交流,一般在母线上设置一台小容量变压器,从二次侧引出交流作为保护电源
配电
柜二次线
号是如何编排的?
答:
电流流入装置的顺序:流入第一个装置为1,流出后进入下一个装置为
2
,依次类推。编号:一般的CT有四组绕组,保护用的编号41,遥测、录波用42,计度用44,留一组备用。相别:A、B、C、N,N为接地端。比较特殊的电流回路:220KV母差:A320、B320、C320、N320;1
10KV
母差:A310、B310、C310、N310...
10KV
KYN28A-12型
高压
计量柜电压互感器用几平方的,电流互感器用几平方...
答:
电压互感器
二次
侧用1.5平方的导线,电流互感器二次侧用2.5平方的导线,导线的额定电压不低于750V。
高压柜
的
二次
控制线路的电源从哪里引出,从外部引出低压,这个低压是这 ...
答:
控制电压一般从外部引入。这个低压是从变压器上来的,和照明是一样的从生活用电来的!看情况了,要是1
10kv
变压器的话那低压就是35kv或
10kv
,就不能用来做控制电源,要是低压变压器的话是可以用的,如10kv开关柜送电到10kv变压器然后直接从变压器的低压侧引一个电源过来就行,但只能用手动合闸操作,跳闸...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10KV高压柜端子排安装位置
高压柜高压线接线图片
高压柜安装顺序
10kv高压柜二次接线图
高压柜配线图片大全
10kv高压柜安装规范
二次接线弯线技巧
高压柜端子排布置国标
10kv高压pt二次接线图