采用下进线方式,电流互感器一次、二次怎么接线?和出线柜电流...
答:
1)上进线 下进线以及出线
柜
的电流互感器道理1样。少油断路器适合下进线,还节省了1个提升柜;对于真空断路器 不适合下进线。2)如果进线柜电缆短路,会引起上1级出线柜跳闸。
干式变压器可以与
高压柜
并列布置吗?
答:
干式变压器可以与
高压柜
能不能并列布置,一要看规程有没有强制性条文,二要看对运行、检修及可靠性的要求,三要看场地是否允许;一般没有将高压柜与干式变压器并列布置的情况,许多情况是将低压开关柜和干式变压器并列布置;但根据《
10KV
及以下变电所设计
规范
》第四章的要求,高低压开关柜项面有裸露带电...
求配电柜内部设计要求
答:
1、主控项目 (1)
柜
(盘)的试验调整结果必须符合施工
规范
规定。 (2)柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门与框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,作好标识。(3)盘面标志牌、标志框齐全、正确、清晰。 (4)柜(...
10kV
配电房的高低压柜,变压器的安全距离,希望详细点。。。好的话再加...
答:
一次回路电气设备相对地的最小距离 3KV6KV
10KV
35KV 不同相的裸导体之间及裸露带电部分至接地骨架75100125300 裸带电体部分至正面金属封板105130155330 传动杆件裸带100120130320 裸带电体部分至网状封板或网状门175200225400 无遮栏裸导体至地(楼)板高度2500250025002500 ...
10kV
KYN-28
高压
开关柜内的母线检修时需要
安装
接地线吗?怎么装?
答:
母线检修肯定要接地线,这个你要根据系统图,按操作严格操作,具体哪些位置要挂接地线,挂几付都是有安规
标准
的。
10kV高压柜
怎么计算电流?
答:
高压
控制
柜
(
10KV
)的速断电流值和过流值计算方法:过流值=1.2~1.3*高压侧电流/CT变比=1.2~1.3*{功率/(电压*根号3)/CT变比=1.2*{630000/(10000*1.732)/(50/5)}=1.2*(36.4/10)=4.36A。速断电流值=功率除额定电压除根三等于实际工作电流,实际工作电流成六到八倍再除...
有3台
高压柜
一起
安装
,分部是
10KV
进线柜、pt柜、变压器柜(出线柜...
答:
PT
柜
引出的电压信号分别接至KMa、KMb、KMc,用于取电压信号(做测量用),但这个电压根据PT的接线不同而不同,如果是V-V接法,是
10
0V的,不能作为操作电源。需要通过中间变压器(单相的,100V/220V)来变压输出。输出端分别通过小空开接KMa、L和KMn、N。接线时,直接用导线从PT柜的端子接至规定小...
10KV高压
接地封线设置作业指导书
答:
(8)装设或拆除接地封线前,与监护人再次确认
高压柜
名称、杆号等,确保装设或拆除接地封线位置准确无误。(9)室内接地封线应以螺栓连方式与室内接地网固定接线端子进行连接且牢固可靠。(10)室外封线接地棒打入地下部分不得小于600 mm,如果设置封线电杆基础周边不便于打入接地棒时,应将接地封线以螺栓...
高压负荷开关对
高压柜
有什么要求
答:
高压
开关柜技术要求 一、型号KYN28A-12 二、使用环境 温度:-20.7℃——+42.2℃ 海拔:1000m 相对温度:年平均不大80%(25℃) 地震列度:7级
安装
地点:户内 数量:14面 三、执行的主要技术
标准
、
规范
文件 (仅为采用的主要标准,并非全部,以下标准若有不同之处,以标准要求较高...
10KV
/630kvA的变压器两台要用几个
高压配电柜
和低压配电柜。
答:
10KV
侧可以单母线分段,这样的话,10KV开关柜需要5面,其中PT在进线柜上,高压计量柜安装在线路电杆上,投资较多;如果资金少,可以用户外熔断器代替进线柜,不要高压母联柜,变压器低压侧直接接入低压配电柜,变压器之间的控制又人工控制,高压计量
柜安装高压
线路电杆上。这样投资较少,但是用户外熔断器控制...