什么环境条件下
10kV高压柜
内需要加装除湿装置?
答:
根据赛普瑞多年的电气环境治理经验得出,出现以下情况应考虑加装除湿装置:1、开关柜处于地下时 2、配电室周围环境潮湿。地下水位比较高时 3、常年雨水较多的地区 4、
高压柜
昼夜温差较大时 5、设计文件中有明确要求时 以上情况就是
安装
除湿装置的 参考阅读:电气环境整体治理 ...
10KV高压
的
柜
进线柜和出线柜的区别?
答:
高压
进线柜:作为高压受电的柜体,接受市电或者来自发电机的电,计量柜:作为供电局计费用的柜体。如果是自发电,可以监控这个系统的电能数量,PT柜:电压互感器柜,将
10KV
高电压转换成110V(100V)电压信号,输送到其他柜体,监控电压和做电压保护用,主受电:及进线断路器柜,进线隔离柜:内装隔离开关或...
10KV高压
进线柜需要调那些保护定值?还有出线柜
答:
10KV高压柜
馈线柜有接地刀闸,用手柄合上接地刀才可以打开高压柜后门,进行拆接电缆工作。而进线柜却没接地刀闸,进线柜可以布置接地刀闸吗?出线柜地刀可以做到五防联锁,进线柜的电源在远方,无法做联锁,一般进线柜不设地刀,如有地刀,必须严格执行调度命令,否则,很容易造成“带电合接地刀闸”...
10kv
开关柜有那些型号,各代表撒意思
答:
10KV
开关柜是一种配电开关设备。10KV开关柜主要包括隔离开关、断路器和测控保护装置,以及断路器操作和保护的电动操作机构。隔离开关包括进线、出线隔离开关各一组、接地隔离开关一组。进线、出线隔离开关作用是在10KV开关柜停运或检修时与其它电气连接部位有一个明显的断开点,以确保安全。接地隔离开关用于...
请问
10kv高压柜
类型如何选择,KYN28/HXGN/SF6三种各有什么优势,在小区或 ...
答:
对于
10kV高压
开关柜的选型,通常需要先从以下几个方面考虑:1. 设备参数要求:包括额定电压、短路电流、额定电流、运行环境等。2. 厂家信誉:选择信誉度高、生产能力强、技术支持力度好的厂家,可以保证设备的质量和后期维护等服务。3. 设备价格:通过多个厂家的报价比较后,选择性价比较合适的设备。针对...
高压
开关柜中PT柜是做什么用的啊?
答:
PT是电压互感器的简称,
高压配电柜
的PT柜中,除了
安装
有PT外,另外一般还同时安装有避雷器和母线电容器,如下图:避雷器(BL)的作用,就是起到过电压保护的作用,当电网窜入较高的电压干扰时,BL被击穿而将高电压的能量释放到大地;干扰消失,避雷器恢复。与之并联的电容器,根据电容电压不能突变的...
10KV高压柜
电缆出线上架空线需要
安装
跌落开关和避雷器吗?
答:
需要,加装跌落开关在检修时方便,不要停整条线路。加装避雷器有利于防止雷击变压器的损坏
10kv高压柜
母线绝缘多少m才符合规格表
答:
10kV高压柜
母线的绝缘应该不低于10MΩ才算合格。实际上新
安装
或检修后的母线绝缘,远大于这个值。如果母线受潮或淋上水应查明具体部位干燥后测定绝缘合格才可以投入运行。
高压
开关柜型号种类太多分不清?帮你区分各种型号
答:
G-
高压柜
1-设计序号 A-改进型 10-额定电压 (F)-防护型 GG1A-10(F)固定式高压开关柜适用于3-
10kV
三相交流50Hz系统中作为接受与分配电能之用,并具有对电路进行控制、保护和检测等功能。适用于频繁操作的场所,其母线系统为单母线及单母线分段。本柜体为焊接式结构,有完备的机械“五防”功能,经过多...
10KV
变压器室建设要求
答:
变压器室应当有通风装置(通风机),变压器周围应当留有1-0.8M的空间,以便允许人员巡视。变压器下设置油坑,油坑上设200-300MM鹅卵石,下空。变压器室有防火门往外开,与配电间之间的隔墙可以设门,也可不设。变压器
高压
采用电缆进线,电缆头应高于1.8M以上,通过铜母线与变压器高压端子连接。低压通过...