10kV配电室,高压柜和低压柜面对面布置,之间距离要求多少,低压为ggd高压为kyn。高压有手车,

10kV配电室,高压柜和低压柜面对面布置,之间距离要求多少,低压为ggd高压为kyn。高压有手车,低压是固定式。说出距离和依据。

第1个回答  2015-06-26
规程中对于面对面布置的开关柜之间的距离规定原则如下:当两侧都是抽出式开关柜时,两侧开关柜小车拉出到检修位置后,中间留出800mm的通道。如果空间确有困难,可以不考虑800mm通道。所以,如果一侧是固定柜,另一侧手车柜,就考虑手车柜拉出后,与固定柜面之间还有800mm的通道。
一般不建议将高低压开关柜布置在一个配电间内,以防止出现误操作,以及检修时互相的干扰。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2015-06-26
间距为高压柜柜深的2倍。