88问答网
所有问题
当前搜索:
塑壳断路器长延时整定值
请问正泰哪种
塑壳
是
长延时
、瞬动其中长延时0.8-1Ir可调,短路瞬动值视...
答:
Ir2——短
延时
脱扣器的脱扣时间
整定值
s ,可调时间为0.05~0.45s。
低压
断路器
应该怎么选型,它的
长延时
、短延时、瞬时
整定值
都是什么意思...
答:
3.短
延时
:在短路情况下耐受电流范围内动作的故意延时.时间一般在50ms-1000ms 4.瞬时:为短路情况下动作的最小电流值,超过该
整定值
产品会保护脱扣,动作时间在5-200ms内,大多数
塑壳
在50ms内动作
怎样摸索
塑壳断路器长延时
参数
答:
如果是的话,那你的到恒温40°的实验室或箱中,一、先确定壳架“1.05,2小时内不动作(63A以下1小时),1.3二小时内动作(63A以下1小时),”二,先调个大概距离,用塞规量出这个距离并记录这个和实验结果,然后根据情况顺时针(晚跳)转一圈,记录距离和实验结果,这样你就大概知道
延时
螺钉一圈...
断路器长延时整定
答:
整定
电流是没有标准的,按你所需电流(1.1~1.3)倍范围来取,若果调不到此范围,往大的方向取。你需要300,而开关上有320,那就320,没问题的。关于电容柜,老师傅有个经验,就是按电容总补容量乘2得电流。如你的60KVAR,则电容柜总开关取电流为 60*2=120A的开关 ...
过载
长延时断路器
的各个参数什么意思?
答:
tr是过载
长延时整定
的时间。有框架等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经设定好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短延时功能,此功能是防止越级跳闸的(即大面积停电的电力事故),上级
断路器
达到Isd
整定值
时...
过载
长延时
电流
整定值
怎么整定和理解?
答:
因此就需要根据实际的长期稳定负载电流进行
长延时整定
电流的设定,就需要把这个电流
值设定
在大概600A左右即Ir=0.6In,这样,长延时保护根据600A的设定来进行保护。这里面的In可以理解为
断路器
可以允许的最大电流值,即额定电流值,实际使用中的电流值是低于该值的。
抽屉式
断路器
的
长延时
的
整定
电流及时间是怎样设置的,短延时及时间是怎样...
答:
针对抽屉式
断路器
的
长延时
L、短延时S、接地故障G的电流及时间设置,我们来详细探讨其参数
整定
。MT断路器的保护机制通常采用四段保护,包括长延时L(LSIG),短延时S,瞬动保护I,以及接地故障G。其控制单元Micrologic是设置这些保护参数的关键。Micrologic控制面板上,数字和字母标识了保护类型和功能。例如...
总功率65安的注塑机要配多大的漏电开关
答:
总功率65安的注塑机要配多大的漏电开关?单独回路为此机供电,出线断路器过载
长延时整定值
—C80;壳架电流等级100A或125A
塑壳断路器
;剩余电流附件动作电流—用于防触电保护(30mA/0.1s);用于防电气火灾(300mA/0.4s)。
断路器
的过载
长延时整定
一般都是多少
答:
通常情况下,过载
长延时
电流为(0.4~1.0)In。参考下图 当然,如果由特殊要求等,通常情况下元器件厂家也会尽量满足的。
断路器
的
延时
是多少?
答:
断路器
上的
长延时
,短延时,瞬时是没有计算方法的。每个厂家都会定义自己公司产品的长延时,短延时和瞬时,每个厂家定义的时间都会有一点差别,但都会在一定区间范围。长延时一般为120秒-300秒,短延时一般为0.5秒-12秒,瞬时一般为0.04秒最大。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
长延时电流整定值
长延时过电流脱扣器整定电流
断路器的长延时时间怎么计算
长延时整定值是什么意思
过载长延时电流整定值
长延时倍怎么计算举例
低压断路器整定值怎么计算
断路器调整定值图解
断路器长延时一般多少秒