88问答网
所有问题
当前搜索:
断路器调整定值图解
10kv真空
断路器
调节整
定值
的接线图
答:
触头开距小,10KV真空
断路器
的触头开距只有10mm左右,操作机构的操作功就小,机械部分行程小,其机械寿命就长。燃弧时间短,且与开关电流大小无关,一般只有半周波。熄弧后触头间隙介质恢复速度快,对开断近区故障性能较好。由于触头在开断电流时磨损量较小,所以触头的电气寿命长,满容量开断达30-50次...
施耐德MT20H1空气
断路器
如何修改整定电流??
答:
如图所示的部位(上面应有标识Ir,该旋转部件叫做旋转编码开关)即为你所需要
调整
的参数,你可用一字小螺丝到旋转它的箭头指向即可,你原先为800A,箭头指向应为 .4,你只要旋转该编码开关至其箭头指向 .7,即设定为1400A,指向 .8即为1600A。
如何
调整断路器
的整
定值
?
答:
例如,运行电流是400A ,如果使用了MT10
断路器
,需要把Ir表盘上的指针调到0.4即可。 短路短延时保护主要是用于下一级速断保护的后备保护,它的时间的
调整
需要根据上下级实现时间选择性保护时的基本要求来实现。短路短延时的电流的整定需要按照被保护范围内末端最小短路电流来整定。是以Ir为基准的倍数来...
断路器
如何进行整定?
答:
低压断路器整定一、意义1、躲过线路正常电流,当发生故障电流时分断断路器以保护线路或负载2、上下级断路器间实现选择性配合二、方法1、固定动作
定值断路器
:选择不同额定电流的断路器2、可调动作定值断路器:选择合适额定电流的断路器,
调整断路器
脱扣器上动作电流值、动作时间值三、原则答1、保证可靠保...
谁能帮我看下这个
断路器
那4个旋钮怎么调,代表什么意思
答:
1、In是脱扣器额定电流,指脱扣器能长期通过的最大电流。2、Ir是长延时过载脱扣器动作电流整
定值
,固定式脱扣器其Ir=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流In的倍数,如Ir=0.4~I×In。3、Im是瞬时电磁脱扣器动作电流,为脱扣器额定电流In的倍数,倍数固定或可调,如Im=1.5~11×In。对不可调...
这是施耐德的
空气开关
,请问这三个旋钮分别是调节什么的?
答:
Ir=0.4~1xIN表示
断路器
的长zd延时电流整
定值
为额定电流的0.4~1倍 识别断路器长延时跳闸设定时间为0.5~24秒 Isd=1.5~10xIr表示断路器的短延时电流整定值是长延时电流整定值的1.5~10倍 若有旋钮,应具有短延时跳闸设定时间和瞬时跳闸设定电流值。
施耐德
断路器
整
定值
如何调
答:
施耐德
断路器
的整
定值调整
步骤如下:1、旋转开关到其箭头指向需要设定的整定值。2、原本为800安培,箭头指向应为4,只要旋转该编码开关至其箭头指向7,即设定为1400安培,指向8即为1600安培。
高压真空
断路器
整
定值
计算求解,请问图中的数值是怎么
答:
速切
定值
整定不对:最大整定到400A 时间范围0S 。一般电流保护的整
定值
是根据线路需要保护的容量计算的。举个例子。如果变压器为500KVA的,那么我们的计算就是500KVA/1.732/10KV=28.87A 此值只是一个参考值。我们为了不让
断路器
频繁的跳闸影响使用,取值的时候是取参考值的1.2到1.5倍的。如...
软启动315KW 电机 800A
断路器
需要设定 Ir tr(s) Isd tsd Ii 分别代表什...
答:
需要查脱扣曲线 Isd 短延时保护,比如选6,上面Ir为640A Isd=6XIr=6x640=3840A 超过这个值保护启动 Uimp:额定冲击耐受电压 tsd:最大分断时间(短延时)tg:最大分断时间(接地故障)Ig:电流跳闸整
定值
(接地故障)Ii:电流跳闸整定值(瞬时电流)tr:长延时时间整定值 ...
断路器
的长延时电流整
定值
和约定动作电流
答:
当电流在122A以下不应该跳闸。你的问题:长延时的整
定值
其实就是改变的额定电流,如果你的
断路器
为100,你想让他超过80A就要长延时跳闸,那你就把Ir设定为0.8In。不可调的长延时电流整定值默认为额定电流。电流超过断路器长延时电流整定值的时间如果超过上图的曲线,就会跳闸。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
断路器整定值怎么设定
断路器上lr怎样设定
断路器整定值调整视频
框架断路器接地保护怎么整定
400A开关定值调整方法图解
漏电断路器灵敏度调整图
断路器Isd什么意思
框架断路器定值参数设定
断路器灵敏度调节图片