88问答网
所有问题
当前搜索:
低压断路器整定值怎么计算
1600KVA变压器
低压
侧
断路器整定值
问题
答:
1600KVA变压器
低压
侧
断路器整定值
:电流=1600KAV/(1.73*380)=1600000VA/(1.73*380)=2433.8A 整定电流=2433.8*0.8.5=2058A 取2060A
低压断路器整定值怎么计算
答:
整
断路器
的
整定值
调整方法,需要举例说明,具体如下:例如,运行电流是400A ,如果使用了MT10断路器,需要把Ir表盘上的指针调到0.4即可。 短路短延时保护主要是用于下一级速断保护的后备保护,它的时间的调整需要根据上下级实现时间选择性保护时的基本要求来实现。短路短延时的电流的整定需要按照被保护...
低压断路器
对电动机的保护
怎么整定
?
答:
所以对于动作时间较快的
断路器
,动作值为直起倍数再乘以2~2.5;3、短延时也是要躲过尖峰电流,动作电流取电机直起倍数乘以1.2,动作时间有200、400、600ms,按前后选择性要求选择;4、长延时主要做过负荷保护,按照电机额定电流乘以1.1
整定
,动作时间成反时限特性,电流越大,时间越短。
线路保护中
断路器
速断保护
定值计算
方法?
答:
例1:某35kV/10kV变电站,变压器后备过流保护1s断开10kV母联
断路器
,1.5s断开10kV主断路器,计算10kV出线保护定值时,
定值计算
人员按常规将10kV出线
定值整定
成速断0.5s,过流1s,造成该10kV出线短路越级断开10kV母联断路器的事故。 例2:某变电站变压器接线方式为Yyd11线,由于保护整定人员,没有深入理解某装置变压器接线控制...
用于电动机保护的
低压
塑壳
断路器
瞬时动作电流值的
整定
原理是啥?
答:
由于电流的突然变化,会感应一个反向的非周期分量电流,会在半个周期10ms后达到最大值,也就是说,电机直接起动时,第一个半波的有效值可达到2倍的周期分量,对于直起5倍的电机,在第一个半波的有效值可达到10倍。保护电机的
断路器
,瞬时动作
整定值
取电机直起倍数乘以2~2.5....
630kva干式变压器
低压
开关电流
整定值
多少?
答:
虽然没明确变压器二次侧电压,但推测应该是400V。二次侧的额定电流是:630kVA/(√3x400V)≈909A 按通常开关脱扣的
整定值
为额定电流的1.2倍
计算
909Ax1.2≈1091A 所以可把
断路器
的整定值设为1100A 。
断路器如何
进行
整定
?
答:
方法1、固定动作
定值
断路器:选择不同额定电流的断路器2、可调动作定值断路器:选择合适额定电流的断路器,调整断路器脱扣器上动作电流值、动作时间值三、原则答1、保证可靠保护:⑴
低压断路器
过流脱扣器额定电流的选择低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的
计算
电流I30,...
电流
整定值如何计算
答:
3、微型断路器:终端配电用,不用整定(大致分7~10倍瞬断和10~14倍瞬断两大类,分别用于照明、电动机负荷),虽然名牌产品也有热脱扣调节螺丝,但不易掌握精确度。\ 小型
断路器计算
电流除0.8,塑壳断路器计算电流除0.9,得整定电流 按照计算电流的1.25倍考虑即可
低压
电机热继电器的
整定值
是电机...
变压器
低压
侧的
断路器
该
如何整定
答:
一般习惯:按照变压器额定输出电流需选择
低压
进线
断路器
的【长延时脱扣】应不大于变压器额定输出电流;低压进线断路器的【短延时脱扣】应不大于长延时电流的N倍;低压进线断路器的【瞬时脱扣】应不大于长延时的10倍。上面3个值的关系是1<N<10。具体选择还要看低压母线规格、变压器过载能力、电网等。
低压断路器
的
整定值
指的是什么
答:
6-1In,如果整定为0.6,则表示
整定值
为120A,即电流超过120A时,
断路器
会在一定时间后分闸(具体的分闸时间参照断路器的电流时间曲线).另有一个电流是短路保护电流Isd.可整定的范围一般为4-12Ir.如果整定为10(10Ir,如前即1200A),则电流一旦过1200A,断路器马上跳闸(没有延时).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
断路器整定值计算公式
低压断路器长延时整定值
断路器整定值怎么设定
断路器整定值与计算电流
瞬时脱扣器整定电流公式
断路器保护定值计算公式
低压进线定值整定
断路器的长延时时间怎么计算
低压开关定值整定标准