88问答网
所有问题
当前搜索:
长延时整定值是什么意思
什么
叫短路器的
长延时
电流
整定值
?什么又叫瞬时动作电流整定值?希望各...
答:
长延时启动期间,电流继续增加到另一设定值后,不延长了,启动瞬时动作就叫瞬时电流整定值
。长延时电流整定值一般是额定电流的1.3倍左右,瞬时动作电流整定值在额定电流的1.5倍以上。
过载
长延时
电流
整定值
怎么整定和理解?
答:
In为断路器额定电流值,Ir为
长延时整定
电流值,这个电流
值是
可以调整的,
意思
是如果用额定1000A的断路器,实际上长期稳定负载的电流在500A,这个时候如果保护曲线按照1000A来进行保护的话明显不合适,因此就需要根据实际的长期稳定负载电流进行长延时整定电流的设定,就需要把这个电流
值设定
在大概600A左右即...
断路器的
长延时整定值
答:
我想专家说的应该是反时限曲线。比如说断路器额定电流630A,在工作中电流达到650A这个电流一直持续了30S,断路器跳闸;工作电流700A持续了10S,断路器跳闸。工作电流1300A持续了2S,跳闸。以上只是举个例子说明一下。也就是说过流越大,跳闸的时间就会越快。
断路器的
长延时
电流
整定值
和约定动作电流
答:
你的问题:长延时的整定值其实就是改变的额定电流
,如果你的断路器为100,你想让他超过80A就要长延时跳闸,那你就把Ir设定为0.8In。不可调的长延时电流整定值默认为额定电流。电流超过断路器长延时电流整定值的时间如果超过上图的曲线,就会跳闸。
断路器"
长延时
电流
整定
"表示
什么
功能?
答:
可以理解为断路器的长延时整定电流最大可以整定到额定电流
。额定电流In为断路器额定电流值,Ir为长延时整定电流值(如可调范围0.4-1*In),Ir这个电流值是可以调整的,假如你用额定1000A的断路器,实际上你长期稳定负载电流在600A左右,这个时候如果保护曲线按照1000A来进行保护的话明显大了,起不到...
过载
长延时整定
电流值 。 短路短延时整定电流值 。 短路瞬动整定电流...
答:
过载
长延时
,主要是过负载保护的,动作的时间较长,一般是定时限的。短路短延时和短咱瞬动两者应该是互相搭配的,避免保护的盲区 一般短延时用的是反时限。瞬动保护是不需要延时的,只要达到瞬动值,马上跳闸。后两者一般用于,接地、短路等重故障的保护。比如当某一相短路时,电流很大,这就需要快速的...
过载
长延时
、短路短延时各
是什么意思
?
答:
各自的
意思
:Ir 是过载长延时电流
整定值
;Isd是短路短延时整定电流值;tr是过载
长延时整定
的时间。有框架等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经设定好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短延时功能,此功能...
...它的
长延时
、短延时、瞬时
整定值都是什么意思
答:
2.160A额定电流,也叫壳架电流.整定电流为过载脱扣器的电流值,超过
整定值
后产品属于过电流(过电流可分为过载和短路),动作时间一般是反时限,电流越大,动作时间越短.3.短
延时
:在短路情况下耐受电流范围内动作的故意延时.时间一般在50ms-1000ms 4.瞬时:为短路情况下动作的最小电流值,超过该整定值...
断路器In与Ir?
答:
3、Ir是指断路器的
长延时整定值
,在断路器工作到这个值时,一般4S就会动作(具体分断时间根据断路器的类型不同而不同,同时,如果用户有特殊要求,选型时要注意这个值或直接找厂家订货;有些断路器的这个分断时间是可调);4、而用户需要保护的设备或线路的电流值往往不会与断路器的额定值相等,比如...
断路器"
长延时
电流
整定
"表示
什么
功能?
答:
其实在选择开关的时候没有把开关的额定电流值选的和实际运行电流一样,都要预留出一定的余量,这样对设备的安全运行有好处。开关的保护
整定值
有 过流和速断,过流就是过负荷,当开关的电流达到过流值时
延时
一段时间跳闸,你所叙述的这种情况就是过流保护。速断就是达到速断电流以后开关马上跳闸。