88问答网
所有问题
当前搜索:
断路器长延时一般多少秒
断路器
上的
长延时
,短延时,瞬时的计算方法是什么?
答:
断路器
上的长延时,短延时,瞬时是没有计算方法的。每个厂家都会定义自己公司产品的长延时,短延时和瞬时,每个厂家定义的时间都会有一点差别,但都会在一定区间范围。
长延时一般
为120秒-300秒,短延时一般为0.5秒-12秒,瞬时一般为0.04秒最大。
框架
断路器
的3M型控制器的
长延时
,短延时《定时限和反时限》,瞬时,接地...
答:
长延时
1倍 时间 15秒 短延时 8倍 时间 0.4秒 短路12倍 接地关闭
断路器
脱扣器的
长延时
短延时 瞬时 分别是什么意思?
答:
你说的是控制器的保护功能吧,过载长延时,就是电流保护发生过载时,
多少秒后跳闸一般480S以内
!过载短延时是电流过载比较大,会在短时间让跳闸,一般4S以内,,短路瞬时保护是瞬间短路后立即跳闸!锁扣就是在跳闸后要发生故障后先将安全隐患排除后,才能复位继续合闸 ...
断路器
载流波动范围多大
答:
例如,根据国家标准GB/T 14048.2《低压开关设备和控制设备低压
断路器
》,工业用低压断路器的
长延时
保护整定值为1.05倍和1.3倍额定电流,整定时间为2小时;短延时保护整定值为2倍额定电流,整定时间由制造商确定;瞬时保护整定值为8.5倍额定电流,整定时间为0.2秒。这些参数就决定了断路器在不同...
这是施耐德的
空气开关
,请问这三个旋钮分别是调节什么的?
答:
Ir=0.4~1xIN表示断路器的长zd延时电流整定值为额定电流的0.4~1倍 识别
断路器长延时
跳闸设定时间为0.5~24秒 Isd=1.5~10xIr表示断路器的短延时电流整定值是长延时电流整定值的1.5~10倍 若有旋钮,应具有短延时跳闸设定时间和瞬时跳闸设定电流值。
一般断路器延时
跳闸最长时间是
多少
答:
可以理解是
长延时
的最大值吗?如果当时的电流不是很大的话,比如是Ir的1.5倍,设置可以几百秒。
低压
断路器
应该怎么选型,它的
长延时
、短延时、瞬时整定值都是什么意思...
答:
1.T1为低分断,T2为高分断,分断能力不同.选择时根据你线路计算的最大预期短路电流确定 2.160A额定电流,也叫壳架电流.整定电流为过载脱扣器的电流值,超过整定值后产品属于过电流(过电流可分为过载和短路),动作时间
一般
是反时限,电流越大,动作时间越短.3.短
延时
:在短路情况下耐受电流范围内动作的...
请教各位兄台一个关于
断路器
整定电流的问题
答:
长延时
可按1倍额定电流整定(2500A),时间需稍长(因为是进线主开关)可设120s;短延时电流设6倍额定电流,时间0.4s;瞬时电流10倍额定电流;接地故障需要看你
断路器
是否是四极断路器,如否,最好关闭;同时如负载端有单相负载,也最好关闭,以免误跳。上述是按照负荷来选参数,但实际进线断路器...
断路器
的
长延时
整定值
答:
我想专家说的应该是反时限曲线。比如说
断路器
额定电流630A,在工作中电流达到650A这个电流一直持续了30S,断路器跳闸;工作电流700A持续了10S,断路器跳闸。工作电流1300A持续了2S,跳闸。以上只是举个例子说明一下。也就是说过流越大,跳闸的时间就会越快。
断路器
的脱扣时间如何设定
答:
这要看你是型号的,如果你是小型
断路器
,比如像
一般
的C45,那他的标准符合GB10963的,你的脱口时间就是需要进行
长延时
试验,也就是我们所说的在30度室温下作1.13ln * 1.45ln的试验,也就是产品在1.13ln下一个小时不动作,然后电流跳到1.45ln下一个小时必须动作(企业里一般需要再20分钟内脱扣...
1