过载长延时电流整定值
过载长延时电流整定值
怎么整定和理解?
答:
In为断路器额定电流值,Ir为
长延时整定电流值
,这个电流值是可以调整的,意思是如果用额定1000A的断路器,实际上长期稳定负载的电流在500A,这个时候如果保护曲线按照1000A来进行保护的话明显不合适,因此就需要根据实际的长期稳定负载电流进行长延时整定电流的设定,就需要把这个
电流值设定
在大概600A左右即...
过载长延时
断路器的各个参数什么意思?
答:
Ir 是过载长延时电流整定值;Isd是短路短延时整定电流值;tr是过载长延时整定的时间
。有框架等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经设定好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短延时功能,此功能是防止越级跳闸...
过载长延时整定电流值
。 短路短延时整定电流值 。 短路瞬动整定电流...
答:
过载长延时
,主要是过负载保护的,动作的时间较长,一般是定时限的。短路短延时和短咱瞬动两者应该是互相搭配的,避免保护的盲区 一般短延时用的是反时限。瞬动保护是不需要延时的,只要达到瞬动值,马上跳闸。后两者一般用于,接地、短路等重故障的保护。比如当某一相短路时,
电流
很大,这就需要快速的...
断路器的脱扣器
电流整定
范围有哪些?
答:
2、长延时过载脱扣器动作电流整定值Ir
,固定式脱扣器其1r=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流1n的倍数,如1r=0.4~1×1n。3、短延时电磁脱扣器动作电流整定值Im,为过载脱扣器动作电流整定值Ir的倍数,倍数固定或可调,如Im=2~10×Ir。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。4、瞬时电磁...
断路器上lr lsd tr是什么意思 分别在什么情况下起作用
答:
倍数为什么是零点几倍?这样计算下来不是小于额定电...
答:
Ir是长延时的
整定
倍数,最大为1。即:Ir*In为最后的整定电流,超过此值视为过载。In额定电流的定义是电器能够长期工作的电流,如果Ir大于1,最后得到的
过载长延时电流
要大于额定电流,那还能保证电器能够长时间正常工作吗
断路器的
长延时电流整定值
和约定动作电流
答:
当电流在122A以下不应该跳闸。你的问题:长延时的整定值其实就是改变的额定电流,如果你的断路器为100,你想让他超过80A就要长延时跳闸,那你就把Ir设定为0.8In。不可调的
长延时电流整定值
默认为额定电流。电流超过断路器长延时电流整定值的时间如果超过上图的曲线,就会跳闸。
什么是
长延时过载
脱扣器动作
电流
答:
动作
电流
与额定电流之间的关系为:脱扣器动作不动作,是由动作电流(人为设定的
整定值
)来决定的,不是额定电流。额定电流是为了保证脱扣器能正常工作。考虑的是断路器的稳定可靠性,还有上下级配的问题。比如一个断路器额定工作电流为315A,
长延时
脱扣器的动作电流(整定值)为0.8*315A,时间为2S,...
施耐德真空断路器上Ir、Tr、Isd、Tsd、Ii 分别代表什么意思?
答:
1、分别代表的意思:Ir:
过载长延时
脱扣
电流整定值
。Tr:过载长延时脱扣时间。Ii:短路瞬时脱扣电流整定值。Isd:短路短延时脱扣电流整定值。Tsd:短路短延时脱口时间整定值。2、简介 “真空断路器”是一种配电装置,因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、...
低压断路器应该怎么选型,它的
长延时
、短延时、瞬时
整定值
都是什么意思...
答:
2.160A额定电流,也叫壳架电流.整定电流为
过载
脱扣器的
电流值
,超过
整定值
后产品属于过电流(过电流可分为过载和短路),动作时间一般是反时限,电流越大,动作时间越短.3.短
延时
:在短路情况下耐受电流范围内动作的故意延时.时间一般在50ms-1000ms 4.瞬时:为短路情况下动作的最小电流值,超过该整定值...