做过的一个活,受总柜断路器
受总柜额定400A,长延时整定给的是300,脱扣器也是电子的,我想问,我给280或者290行吗,给310行吗?他给300就对吗?这个有标准吗?(出线柜长延时250)就像断路器必须的是100....125...160...200..250..而没有170...210..
还有补偿电容柜60Kvar,他的计算电流60*1.45=87长延时取1.5倍吗?还是1.1倍,
恩,还有一个问题就是整定值开关上都有哪些值是能取的,就像你说的,没有300,有320,那麻烦问下,还有开关上还有哪些整定值,具体的数值!就像断路器有100,有125.200.250.320,400.