配电施耐德万能
断路器
疑问
答:
Isd短路短
延时
脱扣电流
整定值
,这个属于短路保护,也是反延时,设定为Ir的4-8倍 sd短路短延时脱口时间整定值,也是选择曲线,同样根据你的需要、上下级配合选择 Li瞬动保护,无延时立即动作,需要跟上级配合,整定倍数为2-12倍的In(
断路器
额定电流)大小关系是Ir<Isd<Li ...
配电变压器低压侧总自动空气
断路器
的脱扣器动作电流应如何确定_百度知 ...
答:
配电变压器低压侧进线断路器的选择与整定 2.1 变压器低压侧进线
断路器长延时
过电流脱扣器的整定倍数 在个别的设计中,进线断路器长延时过电流脱扣器
整定值
为Ir=1.1In,这是错误的,正确的应为Ir=1.0In。其中In为脱扣器额定电流,A。因为变压器低压侧进线断路器一般采用框架断路器,通常选用的有...
施耐德MT20H1空气
断路器
如何修改
整定
电流??
答:
如图所示的部位(上面应有标识Ir,该旋转部件叫做旋转编码开关)即为你所需要调整的参数,你可用一字小螺丝到旋转它的箭头指向即可,你原先为800A,箭头指向应为 .4,你只要旋转该编码开关至其箭头指向 .7,即
设定
为1400A,指向 .8即为1600A。
1.5kW电机主回路用微断还是用
塑壳
好呢?距离变压器80米
答:
而且1.5平方的导线发生短路的话,短路电流也不会超过60A吧(已跳闸了)?就算超过60A以上,根据
断路器
的曲线,电流越大,跳闸时间越快。再说电动机是终端电气设备,安装的断路器也是终端控制设备,这时候这个断路器还要考虑什么短路电流吗?根据选用保护电动机用断路器的原则:断路器的
长延时
电流
整定值
等于...
抽屉式
断路器
怎么
整定长延时
电流、瞬时电流及脱扣器电流?谢谢
答:
施耐德的MT
断路器
在控制单元处有调整旋钮。
长延时
电流
整定
旋钮为Ir,此值为In的零点几倍;长延时延时时间整定旋钮为Tr,设置6Ir时的延时时间;短路短延时电流整定为Isd,此值为Ir的倍数;短路短延时时间整定为Tsd,分为反时限(I^2t on)和定时限(I^2t off);短路瞬时电流整定为Ii,此值为In...
...但说明书
长延时整定
电流为什么比额定电流小啊?
答:
断路器
的
长延时
是可以调整的,出厂
整定值
没有考虑断路器满负荷运行,实际中根据回路电流可以调整。什么比额定电流小啊?意思是不是工作电流超过1380A时30S以后断路器跳闸?如果这样的话断路器岂不是无法在额定电流1600A状态下工作了
电气元件
断路器
上标注“lo”,“lr”,“ln”分别是什么意思?
答:
Io是过载的意思,In是
断路器
的标称额定电流;是标准值;Ir是断路器整定正常工作过流
整定值
;也叫
长延时
脱扣电流;Ie是断路器的瞬时脱扣电流;短路情况下断路器的瞬时动作时的值;一般Ie=1.5-11In。
施耐德真空
断路器
上Ir、Tr、Isd、Tsd、Ii 分别代表什么意思?
答:
1、分别代表的意思:Ir:过载
长延时
脱扣电流
整定值
。Tr:过载长延时脱扣时间。Ii:短路瞬时脱扣电流整定值。Isd:短路短延时脱扣电流整定值。Tsd:短路短延时脱口时间整定值。2、简介 “真空
断路器
”是一种配电装置,因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、...
如何选择
断路器
的
整定值
?
答:
Ir:额定电流。Tr:额定开断时间(视
断路器
机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短
延时
过负荷脱扣器的
整定
电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
用于电动机保护的低压
塑壳断路器
瞬时动作电流值的
整定
原理是啥?
答:
由于电流的突然变化,会感应一个反向的非周期分量电流,会在半个周期10ms后达到最大值,也就是说,电机直接起动时,第一个半波的有效值可达到2倍的周期分量,对于直起5倍的电机,在第一个半波的有效值可达到10倍。保护电机的
断路器
,瞬时动作
整定值
取电机直起倍数乘以2~2.5....