断路器
在什么情况下使用长、短
延时
,和瞬时脱扣电流的
整定
答:
4、电动机保护的线路一般来说最好是
断路器
、接触器、热继电器配合使用。如果有其他电器就另当别论,例如变频器等。5、生产企业一般三种脱扣特性都会有校验,但是一般是瞬时脱扣特性和短延时脱扣特性全部进行校验,
长延时
特性是由短延时特性等效来的,一般是抽检。6、短延时特性用短延时校验台校验,瞬时特性...
这是施耐德的
空气开关
,请问这三个旋钮分别是调节什么的?
答:
Ir=0.4~1xIN表示断路器的长zd延时电流
整定值
为额定电流的0.4~1倍 识别
断路器长延时
跳闸设定时间为0.5~24秒 Isd=1.5~10xIr表示断路器的短延时电流整定值是长延时电流整定值的1.5~10倍 若有旋钮,应具有短延时跳闸设定时间和瞬时跳闸设定电流值。
塑料外壳是
断路器
上面li是什么意思
答:
如果上图红色圈内标示为Ii的话,那么这里的Ii与下面介绍的Im′含义一致。
断路器
电流参数有以下几种:——断路器壳架等级额定电流lnm;——断路器的额定电流1n;——
长延时
过载脱扣器动作电流
整定值
Ir;——短延时电磁脱扣器动作电流整定值Im;——瞬时电磁脱扣器动作电流额定值Im′;——额定短时耐受...
什么是
断路器
的6倍
长延时
动作电流
整定值
的可返回时间要长于电机的实际...
答:
断路器
的6倍
长延时
动作电流
整定值
的可返回时间要长于电机的实际启动时间是指调整断路器使其启动完成以后再动作,免得启动时因为启动电流过大断路器跳闸。按照变压器额定输出电流需选择低压进线断路器的【长延时脱扣】应不大于变压器额定输出电流;低压进线断路器的【短延时脱扣】应不大于长延时电流的N倍;...
塑壳断路器
调试是按什么标准的
答:
这是国家标准的 GB 14048-2 和IEC 60947-2
断路器
按用途分类,分配电型和电动机保护型两种 配电型 短路保护电流:10倍的
整定
电流In上下浮动20% 即10(1±20%)In,动作电流12In,不动作电流8In 电动机保护型 短路保护电流:12倍的整定电流In上下浮动20% 即12(1±20%)In,动作电流14...
断路器长延时
可以带负载
整定
吗?
答:
根据《全国民用建筑工程设计技术措施--电气》2009版 第5.4.4条要求:总进线
断路器
的过载
长延时整定
电流Izd1=K1*Ieb,其中K1为可靠系数取1.1(考虑整定误差),也就是过载长延时整定电流Izd1为变压器额定电流的1.1倍。措施中推荐整定1.1倍是考虑误差原因,其实1.1倍这个值还比较合适,这意味着...
电气资料
塑壳断路器
参数的动作电流该填写多少
答:
Ir1 是整定电流,如 SHMM1-250M/3300 XA(从160-250可调)实际就是
断路器
的额定电流 ,超过整定值的1.3倍(电动机保护为1.2倍)会在2小时内动作,小于1.05倍不动作 Ir2 是短路短
延时整定值
Ir3 是短路瞬动保护整定值,在2.5-12倍的In下可调,In=250A 一般配电用Ir3设定在10倍 电动机保护...
断路器
的
长延时整定
电流就是额定电流吗
答:
不是。因为整定电流”、“额定电流”是两回事,举例说明:DW45
断路器
三段保护,
长延时
保护整定电流一般出厂默认值为1倍的额定电流;短路短
延时整定
电流一般出厂默认值为8倍的额定电流,定时限时间为0.4s;短路瞬时整定电流一般出厂默认值为12倍的额定电流。
要选一款德力西漏电
断路器
,功率80KW,三相电380V,电流计算出来是多少...
答:
这个电流大概140A 但是如果是重载或多级电机,级数越大功率越低,额定电流越大 安全一点的选配是直接功率乘以2,80*2=160A 选CDM1L-225M/4300 180A 如果考虑以后可能增加少量负载 建议选用CDM1L-225M/4300 200A 这里面CDM1是德力西最常用的
塑壳断路器
系列 L是漏电 225是框架电流 M是分段等级,分...
三相
断路器
标示的是什么电流?怎样记算冲击电流和最大分断电流的能力?它...
答:
尽管电机起动电流为额定电流的几倍以上,但时间短暂,选取
断路器
额定电流值为负载电流的1.3倍为宜。2》断路器是没有漏电跳闸装置的。带漏电断路器才有漏电、过流跳闸功能的。漏电保护装置内设置有电流检测装置,一旦三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流时,电磁脱扣机构动作跳闸。