什么叫短路器的
长延时电流整定值
?什么又叫瞬时动作电流整定值?希望各...
答:
长延时电流整定值一般是额定电流的1.3倍左右
,瞬时动作电流整定值在额定电流的1.5倍以上。
过载
长延时
断路器的各个参数什么意思?
答:
Ir 是过载
长延时电流整定值
;Isd是短路短延时整定电流值;tr是过载长延时整定的时间。有框架等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经设定好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短延时功能,此功能是防止越级跳闸...
在什么样的情况下用
长延时电流整定值
的断路器,在什么情况下用瞬时电流整...
答:
这种情况一般视变压器或者用电设备的使用环境及重要性来考虑整定值。通常情况,
过流保护(长延时)为额定电流值的1.5倍到3倍左右
;速断保护(短延时,甚至不延时)为额定电流值的15倍到20倍左右。希望对你有用。
过载
长延时电流整定值
怎么整定和理解?
答:
In为断路器额定电流值,Ir为
长延时整定电流值
,这个电流值是可以调整的,意思是如果用额定1000A的断路器,实际上长期稳定负载的电流在500A,这个时候如果保护曲线按照1000A来进行保护的话明显不合适,因此就需要根据实际的长期稳定负载电流进行长延时整定电流的设定,就需要把这个
电流值设定
在大概600A左右即...
施耐德CVS断路器
电流整定值
答:
长延时电流整定值应该是200-400范围可调
;至于其他断路器都是IrxIN,倍数可调和数字可调都是一个意思没区别的。长延时电流整定值时间:长延时整定电流越小,对应的时间越长,反之时间越短。
过载
长延时整定电流值
。 短路短延时整定电流值 。 短路瞬动整定电流...
答:
过载
长延时
,主要是过负载保护的,动作的时间较长,一般是定时限的。短路短延时和短咱瞬动两者应该是互相搭配的,避免保护的盲区 一般短延时用的是反时限。瞬动保护是不需要延时的,只要达到瞬动值,马上跳闸。后两者一般用于,接地、短路等重故障的保护。比如当某一相短路时,
电流
很大,这就需要快速的...
如何调整断路器的
整定值
?
答:
断路器的
整定值
只需要依据线路正常运行的运行
电流值
来调整。In为断路器额定电流值,Ir为
长延时
整定电流值,这个电流值是可以调整的,意思是如果用额定2000A的断路器,实际上长期稳定负载的电流在1200A,这个时候如果保护曲线按照2000A来进行保护的话断路器的灵敏度不够灵敏。因此就需要根据实际的长期稳定...
断路器的
长延时电流整定值
和约定动作电流
答:
当电流在122A以下不应该跳闸。你的问题:长延时的整定值其实就是改变的额定电流,如果你的断路器为100,你想让他超过80A就要长延时跳闸,那你就把Ir设定为0.8In。不可调的
长延时电流整定值
默认为额定电流。电流超过断路器长延时电流整定值的时间如果超过上图的曲线,就会跳闸。
继电保护
整定值
是什么意思?
答:
过电流脱口器)动作,切断负载。
整定电流
”、“额定电流”是两回事,GB14048中有明确解释,举例说明:DW45断路器三段保护,
长延时
保护整定电流一般出厂默认值为1倍的额定电流;短路短延时整定电流一般出厂默认值为8倍的额定电流,定时限时间为0.4s;短路瞬时整定电流一般出厂默认值为12倍的额定电流。
断路器的脱扣器
电流整定
范围有哪些?
答:
1、脱扣器额定电流In,指脱扣器能长期通过的最大电流。2、
长延时
过载脱扣器动作
电流整定值
Ir,固定式脱扣器其1r=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流1n的倍数,如1r=0.4~1×1n。3、短延时电磁脱扣器动作电流整定值Im,为过载脱扣器动作电流整定值Ir的倍数,倍数固定或可调,如Im=2~10×Ir...