老师您好,
低压无功补偿
柜能自动投入但
功率因数
不能达到要求是什么原因...
答:
还有其他可能性,比如工作时间,补偿柜和供电局电表都显示达标,非工作时间,两个都显示不达标,那也是补偿柜的问题,等等。此外,也要看看供电局的电费清单,如果没有无功罚款,哪你可以慢慢检查。如果有罚款了,建议你尽快找专业人员来检查,尽快解决问题。提高
功率因数
,做
无功补偿
,是国家提倡的节能技术...
力率电费为什么这么高?
答:
功率因数调整电费 = (当月基本电费 + 当月电度电费+附加电费)× 功率因数调整电费比例(%);各个地区和不同的单位实行的奖罚力率
标准
不一样,分为0.8 0.85 0.90几个等级。解决方案:根据用户负荷使用场所、特点、特性,增加高压或
低压无功补偿
设备,自动根据
补偿功率因数
,使功率因数达0.9以上,当...
无功
损耗怎么算
答:
补偿之后,这部分
无功功率
不像补偿之前那样由电网输送,而是由就地补偿电容器供给。这样可以提高电网输送能力,减少线路和变压器损耗,减轻电源负担。所需电容器安装补偿容量Qc=Q0=i0Sn/100。问题三:电力系统
无功补偿
设备的损耗怎么计算 无功补偿装置自身的损耗都有一定的
标准
一般来说
低压
损耗要高于高压...
低压无功补偿
,是不是负载小,控制器上
功率因数
就低?有时功率因数低是什么...
答:
2、延迟时间设置不合理,原来的
补偿
器GZK870设置为30秒,不能及时投切。故使
功率因数
很低,用户月月遭受罚款。处理:将GZK870更换成新型GZK871,并将延时降低到10秒,把四路电容均改成15Kvar。运行数天,COS值上升到0.93左右,达标。责任:电容配置不合理,补偿器参数设置不当。
变压器有功和
无功
损耗是否参与
功率因数
计算
答:
变压器有功电度(损耗)和
无功
电度(损耗)都参与
功率因数
计算的。现时的功率因数计算公式:={(有功电度+变压器有功电度)/根号的:[(有功电度+变压器有功电度)×(有功电度+变压器有功电度)+(无功电度+变压器无功电度)×(无功电度+变压器无功电度)]}×100 ...
低压
智能
无功补偿
控制器显示低无功,
功率因数
显示0.76控制器却不投入电容...
答:
这主要在控制器的设置,如果控制器投入
无功
上限达不到设置要求,控制器也不发信号,要确定控制器显示无功是否低于调定值,如低于属正常。
低压
配电柜在小负载时,
无功功率补偿
器测得
功率因数
与多功能仪表测得功率...
答:
作为
低压补偿
,在低负荷的时候,建议你以供电公司的多功能表的数据为准,原因是:1、供电公司的数据是用来计量收费的,其精度应该满足国家强制
标准
。
无功补偿
好不好,也是这个仪表的数据为准。2、低负荷的时候,一般的无功补偿控制器的测量出来的
功率因数
数据的误差都比较大,这是成本决定的。只是低负荷的...
低压
电容
补偿
柜越补
功率因数
越低为什么怎么解决?
答:
低压
电容补偿柜越补功率越低,可能是由于如下原因导致的:1、补偿容量计算错误 安装电力电容器进行
无功补偿
前,需要确定无功补偿容量。然后企业根据无功补偿容量,挑选合适的电力电容器型号和数量。如果无功补偿容量计算错误的话,电容器投入运行后
功率因数
也有可能偏低。而且当企业出现过补偿现象时,功率因数也...
我公司的变压器容量为630KVA,现负载45KW
功率因数
0.8不到0.9要收力调费...
答:
有二个办法可以省钱;1)调整
无功补偿
自动控制器的投切参数,0.95投入,0.99切除。2)按照你目前的变压器容量,基本电费630KVA×30元/KVA月=18900元/月,如果,当时安装变压器时就申请,按需量申报用电量,当然最少40%,也就是630×0.4=252K,你现在只有45KW,不过,按照需量收取的基本电费是40...
...250KVA的
功率因数
只有0.19,请问用电量低
无功补偿
不起作用吗?_百度...
答:
负载电流太小,
无功功率补偿
控制器的取样电流低于互感器额定值6%时,为防止r投入电容过补偿引起振荡,‘欠流’指示灯亮,不投入电容是正常的。因用电量过少,有功、无功变损的最低额电度不变,所以导致
功率因数
很低。试计算求证:当月用电度:70度,无功电度:0(实际应有电度的),变损有功电度:...