低压无功补偿
器无功电量怎么越补越高了?
答:
若是越补越高,说明是过补了,即你的负载本是感性的,你
补偿
容性的,结果是你补偿的容性
无功
多于你负载所需要的。提高
功率因数
到0.95左右(感性),就合适了。当你补偿的无功过了,功率因数变成0.75(容性),电力公司照样罚款。无功电量表不区分是容性还是感性,也是为了防止用户过量补偿 容性...
315kva
无功补偿功率因数
多少最好
答:
1.0最好,正常情况下315kva
无功补偿功率因数
在1.0左右是最好的。
现有
低压
配电变压器功率因数是0.9以上,如果通过将
功率因数补偿
至趋于...
答:
将
功率因数补偿
到1.00就一定会产生谐振——这没有什么疑问。但是这个谐振不见得就一定威胁系统的安全:这得看你这个系统的各种电的参数。其时,别说将功率因数补偿到1.00了,就是补偿到一定数值时,换句话说:有的系统只要投入电容器而不采取防止谐振或谐波放大措施,就会发生谐波放大,或者说一定程度上...
低压无功补偿
控制器,在负荷占总负荷三分之一时,
功率因素
一直在0.99或...
答:
你好:——★1、
无功补偿
控制器是补偿(感性)无功电流的。“
功率因素
一直在0.99或-.99上,补偿不工作”是正常的。——★2、“有时电流占总负荷的十分之一时,反而全部投起...”要看供电负荷的功率因素。有时在小电流时,功率因素反而降低(如:电机空载、大马拉小车等),这时投入电容器是正常...
关于变压器
无功补偿
的疑问(
功率因数
)
答:
所以,人们用电容来作为电感性系统的[
补偿
],好比[中和作用]。对于供电系统,无论
功率因数
超前还是滞后,都存在[
无功
电流],系统要额外提供这个电流,则开关、线路、设备的规格就需要加大,浪费也大,所以供电部门要求用户的功率因数在0.9左右。自动补偿控制器的设定,查看说明书吧。
低压
配电的
无功补偿
容量怎么计算?
答:
tgφ=√1-cos²φ/cosφ Qk=p(tgφ1-tgφ)(kvar)式中cosφ1:
补偿
前的
功率因数
cosφ:你想达到的功率因数 Qk: 所需补偿容量(kvar)p: 线路总功率(KW)补偿前的功率因数可以用功率因数表测量,或通过用电量进行计算:功率因数=有功电度/根号 有功电度平方+
无功
电度平方 ...
低压无功补偿
投切量设置
答:
这个问题你得考虑几个方面 1.
功率因数
的显示值是根据控制器采集的电流信号和电压信号通过算法得出的,比如 系统采集的电流信号相位错误或电压相位错误会导致实际功率因数实际值和显示值的误差或错误。2.电流信号和电压信号都正确,,但是电容器或投切接触器故障,也会导致实际
无功补偿
量和显示值的偏差 3....
什么是
功率因数
?功率因数过低会造成哪些后果?怎样提高功率因数
答:
提高
功率因数
的
补偿
方法:采用供应
无功功率
的设备来补偿用电设备所需的无功功率,以提高其功率因数的措施,称为提高功率因数的补偿方法。采用补偿法来提高功率因数,必须增加新设备、增加有色与黑色金属的需用量。 此外,补偿设备本身也有功率损失,所以从整体来看,应首先采用提高用电设备自然功率因数的方法。但当...
什么是无功电力,
无功补偿
,自然
功率因数
和功率因数?
答:
非别则有限功率P=S*cos a
无功功率
Q=S*sin a cos a又叫
功率因数
自然功率因数就是未加补偿,系统自然状态下的功因。由于无功是白白消耗的能量,所以cos a越高,电能的利用率就越高。当功率因数低时,我们就需要做
无功补偿
,一般都用电容器来实现,因为它相当于一个无功产生器,给系统提供无功,...
如何计算
无功补偿
?补偿后的
功率因数
如何确定?是由当地电业局确定还是...
答:
1、如何计算
无功补偿
?根据你目前的实际
功率因数
数据、期望达到的功率因数数据、有功功率等等三个数据粗略计算,给出一个合理值(通常是最大值)。2、补偿后的功率因数如何确定?供电局是用计量的电能表(就是俗称的:电度表),计量到的有功电量数据和无功电量数据计算出来的。国家
标准
有要达到的目标...