88问答网
所有问题
当前搜索:
低压无功补偿功率因数标准
35Kv变电站
无功补偿
原则
答:
中
低压
电网大多采用并联补偿装置进行
无功功率
的补偿,并联补偿装置主要分为两大类,并联电容补偿装置和静补装置。 并联电容补偿装置 电容器由于其具有单位投资少,电能损耗小,维护简单,搬迁方便等优点,且随着近年来我国电容器制造水平的不断提高,电容器的可靠性达到了较高的
标准
,故在电力系统中电容器作为
无功补偿
设备得到了...
低压无功补偿
的方法有哪些?
答:
低压无功补偿
技术是提高
功率因数
的主要方法,通常采用随机补偿、随机补偿、跟踪补偿三种方法。(1)随机补偿。随机补偿是通过控制保护装置将低压电容器组与电机连接,同时切割。随机补偿适用于补偿电机的无功功耗,主要用于补充励磁无功率。该方法可以更好地限制电源单元的无功负载。(2)随机补偿。随变补偿是指...
1600kva变压器,
低压
侧380V,配置
无功补偿
,需要配置多大的容量呢?如果...
答:
所以建议你就取800Kvar吧。同时,谐波是很讨厌的,建议补偿装置中加电抗器。电抗器的容量,要依据现场谐波情况来定了。网上类似资料很多,你不妨查找一下。更多关于
无功补偿
、
功率因数
等等问题的资料可到这里来查找和讨论:https://zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954 ...
电网的
无功补偿
配置原则是什么?
答:
第六章 10kV及其它电压�等级配电网的
无功补偿
第二十五条配电网的无功补偿以配电变压器
低压
侧集中补偿为主,以高压补偿为辅。配电变压器的无功补偿装置容量可按变压器最大负载率为75%,负荷自然
功率因数
为 0.85考虑,补偿到变压器最大负荷时其高压侧功率因数不低于0.95,或按照变压器容量的20%~...
变压器
无功补偿
怎么算电费
答:
实质上,实施
无功补偿
,一方面主要是满足供电公司对
功率因数
(cosφ)、即“力率”的的要求,一般来说供电部门要求企业的cosφ不能小于0.85,如果低于这个数值,供电部门会根据实际的cosφ的数值,酌情扣罚电费,也就是增加单位的电费支出。假定月耗用有功电能W,无功电能Q,则:cosφ1=W/√(W²...
低压
端
功率补偿
,
功率因数
上不去怎么回事?
答:
如果用电负荷上去了,这个
无功功率
的数据虽然没有变化,但是与巨大的有功功率数据相比,它就几乎变成可以忽略不计的数据了,你的
功率因数
就主要取决与负荷的功率因数了。电费单上,显示的这个数据是“无功损耗”,或“无功分摊”。用电少的时候,
低压
端的
无功补偿
装置往往不能很好的补偿,所以也无法从低端...
变压器的
无功补偿
容量如何计算,计算依据来自什么规范或
标准
?变压器的无 ...
答:
个人觉得
无功补偿
容量计算主要看负载类型,负载的
功率因数
值及要到达的功率因数值来确定决定补偿容量。举个例子,比如一电动机额定功率55.0KW,功率因数cosφ=0.8,想将功率因数补偿到cosφ1=0.95,那么需要补偿的
无功功率
为Q=P(tgφ-tgφ1),Q≈P(0.75-0.33)=0.42*55=23.1kvar,则便容器...
无功补偿
电容器补偿前
功率因数
是0.5,补偿后,补偿电流上升,功率因数却有...
答:
2、线路中有谐波,投电容器以后,谐波电流会被放大,而补偿控制器设计有缺陷,在有谐波的时候,会出现测量错误。这种补偿控制器必须更换!多说几句:
无功补偿
控制器,它的技术指标,包括命名规则,是有国家
标准
的,标准号是:《JB9663-2013,
低压无功功率
自动补偿控制器》。但是补偿器的其他内容,比如显示...
我们的
无功补偿
柜每次自动投6-7组,
功率因素
在0.96左右,可是每个月供 ...
答:
无功
总电量都有显示的。自己隔段时间计算一下,看看
功率因数
是不是真的低。2、仔细看一下电费收缴单,一定要全看懂。不懂的话问营业站。里边有具体数据的。3、我的复合开关出过问题,一组C切不下来,导致夜间长期反送无功。结果。。。白交了很多钱。4、多观察一下,一直是0.9以上吗?
低压
智能
无功补偿
控制器显示低无功,
功率因数
显示0.76控制器却不投入电容...
答:
4、其它原因……多说几句:
无功补偿
控制器,它的技术指标,包括命名规则,是有国家
标准
的,标准号是:《JB9663-2013,
低压无功功率
自动补偿控制器》。但是补偿器的其他内容,比如显示方式、调整方式、接线方式,等等,标准没有具体规定,都是由生产厂家自己规定的。所以,特别建议你你尽快找柜子厂家或补偿...