答:
在小系统中,通过恰当的
无功补偿
方法还可以调整三相不平衡电流。按照王氏定理:在相与相之间跨接的电感或者电容可以在相间转移有功电流。对于三相电流不平衡的系统,只要恰当地在各相与相之间以及各相与零线之间接入不同容量的电容器,不但可以将各相的
功率因数
均补偿至1,而且可以使各相的有功电流达到平衡...
无功补偿
答:
还规定用户的
功率因数
应达到相应的
标准
,否则供电部门可以拒绝供电。因此,无论对供电部门还是用电部门,对
无功功率
进行自动补偿以提高功率因数,防止无功倒送,从而节约电能,提高运行质量都具有非常重要的意义。
无功补偿
的基本原理是:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷...
什么是无功电力,
无功补偿
,自然
功率因数
,功率因数?
答:
18、
功率因数
:在直流电路里,电压乘电流就是有功功率。但在交流电路里,电压乘电流是视在功率,而能起到作功的一部分功率(即有功功率)将小于视在功率。有功功率与视在功率之比叫做功率因数,以COSφ表示。19、相电压:三相输电线(火线)与中性线间的电压叫相电压。20、线电压:三相输电线各线...
变压器
低压
侧电容
补偿
怎么算?如果是630KVA的变压器(计算负荷528KW),补...
答:
有功功率:P=630×0.8=504(KW)视在功率:S1=630(KVA)
无功功率
:Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(630×630-504×504)=378(千乏)
功率因数
0.95时的视在功率:S2=504/0.95≈531(KVA)无功功率:Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(531×531-504×504)≈167(千乏)电容
无功补偿
量:Qc=Q1...
功率因数
低至0.84,电业局会罚多少钱?
答:
假设一个企业用电120万度,企业
无功补偿功率因数
为0.84工业用电按0.8元/度计算,每月电费为8万元,按供电公司力调电费收取
标准
,功率因数0.84、力调系数为3%,每月力调电费为:8万*3%=2400元,一年无功罚款:24000元*12=28800元。有人可能会说,只有2万多,没关系。但是,如果企业用电量达到200万...
变压器的
无功补偿
如何计算
答:
(1)按照变压器容量进行估算 常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,例如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar 。(2)通过查“
无功补偿
容量计算系数表”进行计算 电网输出的
功率
包括两部分:一是有功功率:直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或...
什么叫
无功补偿
我们是160KV的每天在45千瓦左右 需要开无功补偿吗?谢谢...
答:
感性(电机类)负载是需要电网提供的无功电流(功率)来激磁的,这样就使电网线路输送的电流包含有功和无功电流,增大了电网线路的损耗。为减低输送的无功电流造成的损耗增大,一般采用电力电容器提供的无功电流就地
无功补偿
或集中式无功补偿。
功率因数
考核
标准
一般为0.9(个别地区为0.85),低于标准罚款,高于...
电容
补偿
柜的
功率因数
控制在多少为之合理?
答:
提高用电单位的自然
功率因数
,无功补偿分为集中补偿,分散补偿和随机随器补偿,应该遵循:全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡;集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿主;高压补偿与
低压补偿
相结合,以低压补偿为主;调压与降损相结合,以降损为主的原则.4.无功补偿装置的组合元件 (1)
低压无功补偿
设备的...
低压无功补偿
柜
功率因数
怎么调到滞后
答:
1、首先使用
功率因数
仪或电能表等仪器测量当前电网的功率因数。功率因数通常以小数形式表示,如果当前功率因数为正,表示为容性负载,如果为负,则表示为感性负载,确定要将功率因数调整到的目标值。如果要调整到滞后状态,需要调整功率因数为正值。打开
低压无功补偿
柜。2、其次使其开始工作,通过调节补偿柜...
功率因数
已达到滞后0.9,请问还需要开启电容
补偿
吗?
答:
要的。1、因为你的
功率因数
表是在
低压
侧的,不是高压侧,变压器也需要
无功补偿
。2 、在变压器没有负荷的时候无功控制器是不工作而此时变压器的功率因数最低只有0.3左右,在工作的时候功率保持在0.95左右,这样就能保证平均功率因数在0.9以上。