88问答网
所有问题
当前搜索:
低压无功补偿功率因数标准
变电站
无功补偿
的详细资料,具体的来说,就是变电站的无功容量怎么计算...
答:
由于电容器组应分两组安装在各段母线上,故每相电容器台数应取双数,所以单相电容器的实际总台数N′应为6的整数倍。实际
补偿
容量:Qcs=N`Qcn(U/UN)²补偿后的总视在容量:S’ca=√[Pca²+(Qca-Qcs/Klo)²]补偿后的
功率因数
:COS`¢=Pca/S`ca ...
什么是
低压无功补偿
答:
低压无功补偿
是指在配电变压器低压400(380)伏网络中安装补偿装置,包括随机补偿、跟随补偿和跟踪补偿。1.随机补偿,就是将低压电容器组与电动机并接,通过控制、保护装置与电机,同时投切。随机补偿适用于补偿电动机的无功消耗,以补励磁无功为主,此种方式可较好地限制农网无功峰荷。2.跟随补偿,是指将...
什么是
功率因数
?功率因数过低会造成哪些后果?怎样提高功率因数?
答:
电力电容器使用寿命较短;无功出力与运行电压平方成正比,当电力系统运行电压降低,
补偿
效果降低,而运行电压升高时,对用电设备过补偿,使其端电压过分提高,甚至超出
标准
规定,容易损坏设备绝缘,造成设备故事,弥补这一缺点应采取相应措施以防止向电力系统倒送
无功功率
。5、高
低压
SVG叫静止式无功发生器,...
提高
功率因数
进行
无功功率补偿
有什么意义?
无功补偿
有哪些方法?
答:
1、提高自然
功率因数
包括合理选择电动机的规格、型号,防止电动机空载运行,保证电动机的检修质量,合理选择变压器的容量以及交流接触器的节电运行等。2、人工
补偿
法 包括在感性线路两端并联电容器和采用同步电动机补偿法。功率因数对供配电系统的影响 所有具有电感特性的用电设备都需要从供配电系统中吸收
无
...
正常电机运转增加
无功补偿
能否省电?cosφ0.7增加到cosφ0.95怎样计算1...
答:
ΔP%=(1- COSφ1的平方/ COSφ2的平方)× 100 当
功率因数
从0.70提高到0.95时,由上式可求得有功损耗将降低45.7%。2.能免去力率电费。对于企业来说总的功率因数低于0.85(
低压
用户)、0.9(高压用户)就要缴纳
无功
电费,若高于该值则享受相应比例的电费优惠 功率因数达不到合同规定的
标准
...
无功补偿
补偿容量如何确定
答:
一. 电容器补偿的方式的选择 1.采用并联电力电容器作为人工
无功补偿
装置时,为了尽量减少线损和电压损失,宜就地平衡补偿,即
低压
部分的
无功功率
宜由低压电容器补偿,高压部分的无功功率宜由高压电容器补偿。当无高压负荷时不得在高压侧装设并联电容器装置。当对电动机用电设备采用就地单独补偿时,补偿电容...
10kv变电站
无功功率补偿
应该装设在哪一个电压等级??
答:
根据《国家电网公司电力系统
无功补偿
配置技术原则》第六章《10kV及以下电压等级的无功补偿》第二十五条:配电网的无功补偿以配电变压器
低压
侧集中补偿为主,以高压补偿为辅。配电变压器的无功补偿装置容量可按变压器最大负载率为75%,负荷自然
功率因数
为0.85考虑,补偿到变压器最大负荷时其高压侧功率因数不...
我有一台400的变压器,
无功补偿
柜已经上了,
功率因素
表达到0.92,一个月下...
答:
未能达到国家规定的
功率因数标准
,才罚款3100元。出现这个情况,就是在正常生产时(如白天)功率因数正常,在停产时(如晚上)功率因数不正常,请找对
无功补偿
柜比较熟悉的电工或厂家帮你调整一下,如果无功补偿柜上有功率因数自动控制装置,其又能正常发挥作用,就不会发生这个情况了。
...一直显示容性和电网的
无功功率
,不显
功率因数
,上限下限设置多少?谢了...
答:
jkw5c不显示
功率因数
的原因及上下限参数设置的方法如下:不显示功率因数的原因:1、线上没有负载;2、电流互感器配置太大;3、电流信号和电压信号的相序不正确。上下限参数设置:如果显示容性
无功功率
,建议检查控制器中设置的接线方式是否与实际接线一致。 除了自身的质量问题外,接线和设置不一致。 此外...
无功补偿
有其必要性,但同时也有不好的影响,那么无功补偿的
标准
是什么...
答:
无功补偿
可以收到下列的效益:①提高用户的
功率因数
,从而提高电工设备的利用率;②减少电力网络的有功损耗;③合理地控制电力系统的
无功功率
流动,从而提高电力系统的电压水平,改善电能质量,提高了电力系统的抗干扰能力;④在动态的无功补偿装置上,配置适当的调节器,可以改善电力系统的动态性能,提高输电线的输送能力和稳定性...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜