88问答网
所有问题
当前搜索:
低压无功补偿功率因数标准
电容自动
补偿
控制器怎么设置
功率因数
在0.95?
答:
你要这些设置全部设置正确后,
无功补偿
装置才能正确使用工作。
无功功率
自动补偿控制器是
低压
配电系统
补偿无功
功率的专用控制器,可以与多种等级电压在400V以下型号的静电容屏配套使用。产品具备RS485通讯接口,其所采样得到的电压、电流、频率、有功功率、无功功率、有功谐波百分量、
功率因数
、温度可通过通讯...
低压
配电的
无功补偿
容量怎么计算?
答:
tgφ=√1-cos²φ/cosφ Qk=p(tgφ1-tgφ)(kvar)式中cosφ1:
补偿
前的
功率因数
cosφ:你想达到的功率因数 Qk: 所需补偿容量(kvar)p: 线路总功率(KW)补偿前的功率因数可以用功率因数表测量,或通过用电量进行计算:功率因数=有功电度/根号 有功电度平方+
无功
电度平方 ...
低压
配电的
无功补偿
容量怎么计算?
答:
cosφ:你想达到的
功率因数
\x0d\x0a Qk: 所需
补偿
容量(kvar)\x0d\x0a p: 线路总功率(KW)\x0d\x0a补偿前的功率因数可以用功率因数表测量,或通过用电量进行计算:\x0d\x0a功率因数=有功电度/根号 有功电度平方+
无功
电度平方 ...
低压
配电的
无功补偿
容量怎么计算?
答:
cosφ:你想达到的
功率因数
\x0d\x0a Qk: 所需
补偿
容量(kvar)\x0d\x0a p: 线路总功率(KW)\x0d\x0a补偿前的功率因数可以用功率因数表测量,或通过用电量进行计算:\x0d\x0a功率因数=有功电度/根号 有功电度平方+
无功
电度平方 ...
今天在一家工厂内看到,
低压无功补偿
柜上控制器显示
功率因数
为0.45,变 ...
答:
有可能进互感器回路断开,测一下电流成不成比例就知道了。电容没有电流或低于额定电流太多肯定要换了。应先检查互感器回路和更换电容,控制器相对来说故障率要低一些,先把已知的故障排除根据情况再往后查。
为什么专变计量点
功率因数
低而
低压
侧功率因数却高达O.9以上,如何解决...
答:
3、解决方法:最好在高压端加一个固定
补偿
,专门补偿变压器。次之:可以提高
低压
端的补偿量,甚至补偿到超前一点点,比如超前到0.96,等等。供电局只关心
功率因数
的绝对值,不关心是感性还是容性。这样的问题,现场性很强,没到现场,你提供的信息也不够,所以无法给你提供准确的分析。私聊吧。我们有...
功率因数补偿
原理
答:
无功补偿
是把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样,感性负荷所需要的
无功功率
可由容性负荷输出的无功功率补偿。 采用无功补偿可以收到以下效果: 1) 根据用电设备的
功率因数
,可测算输电线路的电能损失。通过现场技术改造,可使低于
标准
要求的功率因数达标,实现节电...
低压无功补偿
控制器投时
功率因数
是不是显示(比如)0.95c,切时显示0.9...
答:
c"。所以你们系统目前的状态就是,电容器投入后系统过
补偿
,电容器不投入
功率因数
为0.95.在这种情况下,其实可以不投入电容器组的,0.95的功率因数是满足供电局要求的。另外可以将功率因数设置的低些,这样就不用投入电容器了,避免过补偿。
...局电表
功率因数
0.75左右,而变压器
低压
侧电容
补偿
柜0.96
答:
造成变压器本身的
无功
损耗(约10500)所占比重过大,
功率因数低压
取样无法
补偿
变压器本身所消耗的无功。所以高计功率因数比低计的功率因数低,是正常的。无功柜上所示0.96是瞬时的,并不是平均的功率因数,实际的应该只有约0.9-0.93。因此,如果你的月用电量上去了,高低压侧的功率率因数就应该比较...
无功补偿
量怎么计算 负载1kw
功率因数
从0.7到0.95 需要补偿量多少?
答:
角邻边是有功功率、角对边是
无功功率
。在直角三角形中,正切值是角度对边除以邻边,所以这两个正切值就是在当下的无功功率。tgφ1-tgφ2=0.55 需要0.55Kvar的
补偿
量。你说的补偿值是0.66Kvar,应该是从0.75补偿到0.98时的补偿量。你在好好看看你查的表,是不是我算错了。