首先功率因数数值常规分为0.00~0.89、0.9~1.00、-0.00之上等
,这三种数值,功率因数的数值会在无功补偿柜上的控制器界面上显示出来,现介绍下三种情况:1、0~0.89欠补偿 0~0.89属于这个范围的功率因数显示,属于不正常现象,常规一般表现为电网发生欠补偿的情况,需要进行查找欠补偿的原因,避免...
电容
补偿的
功率因素值多少为标准
?
答:
2、功率因数标准0.85
,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户)、100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站;3、功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标...
低压
柜电容
补偿柜设置
功率因数多少
答:
通常投入门限设0.8-0.85,切除门限取0.98-1.0
,如果是静态补偿的投切延时设置8-15秒,可满足要求。
我 的负荷是电焊机,
电容柜
的
功率因数
设置
多少
最合适?
答:
电源的功率因素,不是你能设置的,你有功率表可量出加负荷后的功率因数。
一般电焊机负荷功率因数最低,一般在0.5-0.6左右
。需加补偿电容,将功率因数补偿到0.95-1即可。否则电费计量时要罚款的。
配电房的
电容
补偿
功率因数
显示在
多少是正常范围
答:
最小要在0.9以上.一般有补偿的都在0.94-0.99之间。电容器,通常简称其容纳电荷的本领
为电容
,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。
电容器是
电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,...
我们单位的低压
电容器柜功率因数是
滞后0.45
正常
吗,怎样解决,有什么影 ...
答:
自动
功率因素
补偿失灵,
正常
应该在1左右。功率因素过低,大量无功电流在线路上产生热量,而且无功功率大了,使能用的有功功率减少。应该检查功率因素自动补偿装置,或请人检修。
低压
电容
补偿柜低于
多少功率因数
后投入补偿电容
答:
通常供电对用户的考核是0.8-0.9。作为用户按理想(最佳)运行是0.98,那么自动补偿器投入门限应设置0.93-0.95,切除门限可设置0.98-1。
功率因数
一般
多少
才
正常
?
答:
0.9~1之间。就国内而言
功率因数
规定是必须介于电感性的0.9~1之间,低于0.9需要接受处罚。无功补偿的主要目的就是提升补偿系统的功率因数。因为供电局发出来的电是以KVA或者MVA来计算的,但是收费却是以KW,也就是实际所做的有用功来收费,两者之间有一个无效功率的差值,一般而言就是以KVAR为单位...
我们配电房
柜
里有个
电容
补偿柜,可
功率因数
显示0.71,
正常
吗?
答:
功率因数
太低了,如果时低压总进线的功率因数0.71要小心了,供电公司可能要开罚单了 我们这的规定是不能低于0.9,如果是低压补偿大致有三种原因 1:补偿
柜
的控制器设置成了手动,没有随着功率因数的变化自动投切
电容器
,2:补偿柜容量太小,电容器全部投入后还是不够 3:补偿柜中有已经损坏的电容器...
...上去了以后选择自动怎么上面显示超前啊
功率因素
0.98 要怎么解决...
答:
自动指的是自动投切,但是还是需要对控制器做设置的。如果你控制器的功因设置较高,如设置为1,此时
功率因数为
0.99时控制器还会自动控制电容投切,这时一段
电容器
的容量很可能就导致其功因超前,发生-0.98的现象。所以,一般我们建议功因设置在0.95-0.98之间较为合适。你目前状况很可能是因为我...