55kw电机星三角启动接触器我选的(正泰CJ40-125A接触)三个,JR36/100A-160热继电器,这样行吗?
电机为380V,八极电机。用于粉碎石材。机器就只有吃饭和下班会有启停动作,这样配行吗?
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-07-13
接触器没有问题,热继电器JR36-160应选120或160的,100A的小了。
I=P/U/√3/cosφ=55000/380/1.732/0.8=104.5A
选择开关及热电器热元件的额定电流应是线路计算电流的1.2~1.5倍,ln=104.5×1.2=125.4A;
要选120~160A的热元件合适
追问
我选的是100A到160A可调的,这样应该可以吧?
追答
100~160A的调节范围也是可以的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考