88问答网
所有问题
当前搜索:
30kw电机星三角启动接触器
星三角启动30KW风机
配多大的
接触器
,空气开关,急 谢谢
答:
起动采用软起动或星三角起动,可用80-100A的空开。
30KW电机
属于中小型电机,拿普通的4极三相交流鼠笼式电动机来说,额定电流不超过60A,用户由此可以推算出配套使用的断路器和
接触器
规格,按1.5倍额定电流通用算法就是60*1.5=90,即
30kw电机
使用100A的断路器和接触器即可,
星三角启动
并且完全可以满足...
星三角启动30KW风机
配多大的
接触器
,空气开关
答:
需要85A
接触器
;空气开关应配置100安培。
30KW
三相
电机
,额定电流60A左右,选用100A及以上开路,80A及以上接触器,25方及以上铜芯电缆。(电机一般选用断路器按1.5倍额定电流,接触器按回光额定电流1.2倍)。计算:
三角
接线法中的线电流为相电流的平方根3倍,线电压等于相电压。在星形连接中,线路电流...
30KW电机星三角启动
用多大
接触器
答:
我觉得最好是用100A的
启动
电流大
接触器
小了会导致触点损坏
30KW电机星三角启动
,选多大的
接触器
,多大的空开,什么规格型号的电缆...
答:
30KW
的三相
电机
,额定电流约60A,选择100A或以上的空开,80A或以上的
接触器
,25平方或以上的铜芯电缆。(电机断路器一般按照额定电流1.5倍选择,接触器按照额定电流1.2倍选择)如果距离过远,选择电缆时考虑好压降,该选择大一号的电缆时就别客气。。。
30KW电机
的
星三角启动器
的电路怎么接
答:
星三角启动
是通过改变
电机
绕组的接法,实现降压启动的。启动时,由主
接触器
将电源给电机绕组的三个首端,由星点接触器将电机绕组的三个尾端闭合。绕组就变成了星形接法,启动完成后,时间继电器动作,星点接触器断开,运转接触器将电源给电机绕组的三个尾端。绕组就变成了三角形接法。电机实现全压运转...
30KW的电动机
用
星三角
接法,
接触器
要用多大的?
答:
两个主的用100A 星点用60A
30kw电机
应该配多大
接触器
答:
30KW电机
的工作电流约60A,起动采用软起动或
星三角
起动,如果将主
接触器
、三角接触器都接于相线回路,两个45A,一个20A的接触器就可以了。接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,...
30kw电机
应该配多大
接触器
答:
30KW电机
的工作电流约60A,起动采用软起动或
星三角
起动,若将主
接触器
、三角接触器都接于相线回路,两个45A,一个20A的接触器就足够了。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、...
30kw电机星三角启动接触器
得多大热继电器得多大
答:
30kw电机星三角启动
,
接触器
80-100A,热继电器得60-70A.
星三角
降压
启动
工作原理简述
答:
启动
时,由主
接触器
将电源给
三角
形接法
的电动机的
三个首端,由星点接触器将三角形接法的电动机的三个尾端闭合。绕组就变成了星形接法,启动完成后,星点接触器断开运转接触器将电源给电动机的三个尾端。绕组就变成了三角形接法。电动机全压运转。整个启动过程由时间继电器来指挥完成。在实际使用过程...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电机星三角接法口诀
30千瓦电机星三角启动接触器
30千电机要用多大接触器
星三角降压启动控制线路接线
30kw星三角接触器选型
电机6个接线柱接法图
30KW直启用多大接触器
35kw星三角用多大接触器