88问答网
所有问题
当前搜索:
22kw电机用多大接触器
22kw电机用多大接触器
答:
22kw电机用80或100A的接触器
。1、算出额定电流 I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A 2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。
22千瓦
电机用多大接触器
答:
22KW电机选用一个整定电流在24-32A之间的热继电器即可
。22kw电机星三角启动接触器可以选择的型号有:CJX2-4011、CJX2-5011、CJX2-6511、CJX2-3201、CJX2-3210或是其他
32-65A规格的接触
,比65A还大的接触器没有必要,也并不是越大越好的。假设是一个标准在AC380V情况下的4极50HZ,1500转的鼠笼型异步...
22千瓦
电机用多大接触器
答:
I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A 2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的 3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流
接触器
按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。5、电缆选择 如果是近距离(几十米以内),铜电缆6平方毫米,...
22kw电机
能
用多大
的
接触器
答:
22kW电机
需要直接起动,启动电流为45 A。电机电流为I=P/(1732 UCOS)=22(1732×0,38×0,75)=45 A(采用标准三相城市电能计算,COSφ为负载功率因数,通用电机为0, 75)。为了检验相应的空体积,常用的工业模型有:20, 32, 50,63,80100125160250400,600,800,(单位A)。因此,服用50...
22千瓦的
电机
要配
多大
的交流
接触器
,多大的时间继电器,多大的热...
答:
三相380V,22千瓦的电机,额定电流:42A
选用交流接触器:60A
热继电器选用:55A以内调节范围 时间继电器需选用:星角启动(2-5)秒 选用10秒以内量程 选用铜导线面积不小于:16平方毫米 一般根据变频器的功率确定主回路的主接触器。热继电器和电机功率有关,一般继电器接触器的选择无非就是电流。
22Kw电机
需要配置
多大接触器
?
答:
可以使用CJX2-6511 ,额定电流65A,
22KW
交流
电动机
额定电流43A左右,
接触器
的选用是电动机额定电流的1.5倍就可以。
22千瓦
电机用多大
的交流
接触器
答:
66A左右的
接触器
。
22kW电机
的额定电流44A,一般接触器按照电机额定电流的1.5倍选择,也就是66A左右的交流接触器就可以。
22千瓦
电机
星角启动
用多大
的
接触器
答:
二十二千瓦的
电动机用
星三角启动的话,我们一般选用的是40安到60安的
接触器
就可以了,也可以选大一点的
22千瓦
电机
控制线路
用多大
的
接触器
阿,用多少的线阿
答:
答:
22Kw电机
额定工作电流为44A。所以用60A左右的
接触器
。因为选大点,不爱坏。看你用品牌还是一般的应该150元左右。
一个
22KW
的
电机
要求直接启动 启动电流
多大
需要选择多大的空开 和
接触
...
答:
如果是三相380V
22KW电机
功率因数0.85 。额定电流约40安。启动电流是5-7倍 也就是200-280安。这与起动时负载情况有关。空开一般选用100-200安左右即可,空开允许短时过载。