88问答网
所有问题
45千瓦 电机 安装星三角启动 需要多大的接触器,热继电器,时间继电器,限载开关,还有多大的电缆?
请说的仔细点。
举报该问题
推荐答案 2012-11-08
45千瓦的电机380V的话电流大概为90A左右,星三角直接启动也相当于全压启动,电流估计为额定电流的5至7倍,接触器用100A就差不多,电缆用50的足够了,我说的是铜芯的,哪怕是长时间运行也可以了,其实用35的也差不多了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SBVacaBcK.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-08
用100A的
接触器
,JR36-160的热继电器,时间继电器用0-99S的即可,空开用169A的,电缆用25平方的即可。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2012-11-07
交流接触器CJ100,60,20交流接触器各一个。热继电器160A一个。电线有25平方毫米6根,空开160A
第3个回答 2012-11-07
接触器 60A两台,一台40A。
热继电器 JR36-160一台。
时间继电器 JS114一台。
空开 150A。
电缆不小于25平方。(根据距离)。
第4个回答 2012-11-07
有没有搞错啊,这么大的电机就用星三角降压启动?
最好用适配功率的变频器或软启动器来拖动它
追问
怎么不行?
软启动器是什么? 怎样的工作原理?
追答
搜索一下就知道了
相似回答
...
需要多大的接触器,热继电器,时间继电器,限载开关,
还有多大的电缆...
答:
45千瓦的电机
380V的话电流大概为90A左右
,星三角
直接启动也相当于全压
启动,
电流估计为额定电流的5至7倍
,接触器用
100A就差不多,电缆用50的足够了,我说的是铜芯的,哪怕是长时间运行也可以了,其实用35的也差不多了。
45KW电机用星三角
降压
启动
交流
接触器用多大的
答:
45KW电机正常运行电流是 45*2 =90A
,100的接触器够用,用大点接触器寿命更长点,启动电流是 90/3*2大概60A左右 所以星交流选60A左右的。电机的星三角启动的原理,就是对电机的三相绕组在启动时和正常运转时施加的不同的电压,来降低电机启动时的冲击电流。在启动时对电机绕组施加的是星形接法的电源...
一个
45KW电机的
回路里
,用星三角
降压
启动,
3个交流
接触器
应该选
多大的
呢...
答:
45千瓦电机
满工作电流在90安左右,用两个50A的做运行,一个40A的做星形
启动用
足够了,热保护继电器选用100A的,如果连续运行的建议
热继电器
选用再大些的
45kw
l罗茨鼓风机
星三角
降压
启动用多大的
交流
接触器
:两个大的,一个小...
答:
交流接触器用100A两个
。建议用CJ12-100A.加一个时间继电器,中继加一个也行。不用热继电器。用电机综合保护器。
45千瓦的电机
需要
用多大的开关
、
接触器
、保护器、电缆?
答:
因为电机的额定电流是83.5安,所以空开要选用至少100-125A的,接触器要选用100A
的接触器,
如果装的是
热继电器,
可以装JR36-160型号的
,电机
轻载的话,选用85A的,调节范围在53-85A,如是满载的话,就选用120A的,调节范围是75-120A.电缆用V V的,3*16+1*10的铜线....
45千瓦电机
星角
启动
应选
多大的开关
答:
45千瓦电机
额定电流约为90A。
星三角启动,
从长期可靠的工作角度选择
开关,
应选160A的开关。
公司一台水泵
电机
功率为
45KW,
采用的
星三角启动,
空开配的100A
的,接触
...
答:
星形启动电流冲高回摆
的时间
为延时时间。3是电机过负荷,测一下电流可排除这个可能性。4是接触器质量差,灭弧能力差,触点易烧熔,吸合不牢或烧结在一起,有缺相。你的主接触器为95安
,启动接触器
为65安,应勉强应付,但不能频繁
启动,
换大接触器可解决烧触点问题。
师傅
45千瓦电机继电器
怎么接
答:
45千瓦电机
常用控制方式是
星三角启动
控制,接线原理图:工作原理分析:Y—△降压起动控制按下起动按钮SF
,时间继电器
KT和
接触器
KM2同时通电吸合,KM2的常开主触点闭合,把定子绕组连接成星形,其常开辅助触点闭合,接通接触器KM1。KM1的常开主触点闭合,将定子接入电源
,电动机
在星形连接下起动。KM1的一对...
大家正在搜
多大功率的电机需要星三角启动
75千瓦星三角电机用多大电缆
多少千瓦电机需要星三角接法
多大电机需要星三角启动
75kw电机星三角用多大接触器
星三角最大可以启动多大电机
55kw电机星三角用多大电缆
132电机星三角配多大接触器
多大的电机采用星三角启动
相关问题
45KW电机用星三角降压启动交流接触器用多大的
45KW电机星三角启动想加个热继电器 热继电器要用多少安的 ...
22千瓦的电机要配多大的交流接触器,多大的时间继电器,多大的...
启动45KW电机需要做什么准备,开关,接触器,热继电器选型,...
45kw电机星三角启动时间继电器设置多少秒合适?
4千瓦单相电机需要多大的交流接触器,热继电器?
75千瓦电机用多大型号断路器接触器热继电器
40千瓦电机星三角启动用多大接触器