星三角启动接触器选择

看正泰的星三角启动器QJX2的说明书上75KW的电机选择的是QJX2-95热继电器选择NR2-93(80-93)。我不明白,75KW的电机正常运行时的电流75*2=150A。可这个星三角启动器的接触器的承受电流为95A,热继电器保护电流为93A,为什么呢?请帮忙解释下,谢谢!!

一般接触器分两种情况,作为三角形连接的接触器电流大概选为37*2≈74A,然后去查一下产品型号的说明书,选的型号把74A包括在里面即可。作为星型连接的接触器其电流应该为74/根号三≈43A,同前,将43A包含在选型的范围内即可。热继电器额定电流和电机额定电流一致即可。 空气开关选100A的即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-03
因为正常运行时,接触器和热继在三角形里边,电流为额定电流的1/√3倍,即0.577*150=86.6A(75电机不到150吧)
第2个回答  2010-11-20
电机角接是75kw。星接启动的时候,k1,k3吸合,电机运转,75KW的电机星接的时候没那么大,功率好像要除根号3,43kw。86安。
三角运行的时侯k1,k2吸合,热继电器是串在k1,电机,k2回路上,整定电流是相电流,相电流是用150安除根号3,只有86安,而不是L1 L2 L3上的150安线电流,所以接触器和热继电器都没问题。
第3个回答  2010-11-19
为了保护电动机,达到电动机的95A电流就会跳本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2010-11-20
为了保护接触器
相似回答