一个45KW电机的回路里,用星三角降压启动,3个交流接触器应该选多大的呢?我用正泰的CJX2,详细解释下谢

如题所述

45千瓦电机满工作电流在90安左右,用两个50A的做运行,一个40A的做星形启动用足够了,热保护继电器选用100A的,如果连续运行的建议热继电器选用再大些的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-13
正泰的建议至少使用100A,100A,星点63A.要可靠的还需加大一档.
第2个回答  2013-03-13
45千瓦电机,额定工作电流约90安培,用100安的接触器即可。
第3个回答  推荐于2018-03-03
国产的垃圾就应该这样选,我见过进口的接触器45KW选的有点夸张,全部选一半
额定电流90A,接触器选50A,国产的人有敢这样选不?
第4个回答  2013-03-13
CJX2-150两个,CJX2-100一个
相似回答