星三角启动30KW风机配多大的接触器,空气开关

如题所述

需要85A接触器;空气开关应配置100安培。

30KW三相电机,额定电流60A左右,选用100A及以上开路,80A及以上接触器,25方及以上铜芯电缆。(电机一般选用断路器按1.5倍额定电流,接触器按回光额定电流1.2倍)。

计算:三角接线法中的线电流为相电流的平方根3倍,线电压等于相电压。在星形连接中,线路电流等于相电流,但线路电压为根3乘以相电压(220*根3=380)。

当电动机绕组连接成一个明星的三角形相电压下降三分之一的原始的平方根(电压),相应的阶段电流降低到三分之一的平方根的原始阶段,因为知道三角洲连接明星后正常电流等于相电流是原来的三分之一,所以当两个结果的平方根乘以第三,当然是三分之一。

扩展资料:

注意事项:

在正常情况下,过电流释放的电枢被释放。当发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈会产生强烈的电磁吸力,拉下电枢,打开顶部的锁钩,使主触点断开。

欠压跳闸的作用正好相反。电压正常时,电磁吸持电枢,主触点闭合。当出现严重的电压下降或电源故障时,电枢被释放以断开主触点。当电源电压恢复正常时,必须再次关闭电源才能工作。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-01

需要配85A的接触器;空气开关要配100安。

30KW的三相电机,额定电流约60A,选择100A或以上的空开,80A或以上的接触器,25平方或以上的铜芯电缆。(电机断路器一般按照额定电流1.5倍选择,接触器按回照额定电流1.2倍选择)。

计算:三角形接法的线电流是相电流的根号3倍,线电压等于相电压。星形接法时线电流等于相电流,但是线电压是相电压的根号3倍(220*根号3=380)。

当电机绕组由三角形接成星形后相电压下降为原来(线电压)的根号三分之一,相应的相电流也下降为原来相电流的根号三分之一,由于zhidao三角形接法改为星形接法线电流等于相电流是原来的三分之一,因此当两个根号三分之一相乘结果当然是三分之一。

扩展资料:

在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。

参考资料来源:百度百科-空气开关

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-03
30KW风机的额定电流大约是60A
接触器:因为是降压启动,电流会小点,主接触器和星接触器用CJ40-63A得就可以、角接触器用CJ40-40A的就可以。
空气开关一般要选大一点,至少要100安的。
热继电器:JR36-20 53-85A得就可以.
导线用16平方铜线就可以本回答被提问者和网友采纳
相似回答