132KW,90KW,75KW,55KW的电机星三角启动电气的选型,包括断路器,接触器,以及热保护..

如题所述

132KW:断路器315A,接触器330A,星型启动那只185A,热继电器:铭牌电流/1.7
90KW:断路器250A,接触器265A,星型启动那只150A,热继电器:铭牌电流/1.7
75KW:断路器200A,接触器185A,星型启动那只115A,热继电器:铭牌电流/1.7
55KW:断路器160A,接触器150A,星型启动那只100A,热继电器:铭牌电流/1.7
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-29
132KW 断路器400A 接触器400A 90KW断路器320A 接触器320A 75KW 断路器200A接触器200A 55KW 断路器160A 接触器160A 热继电器就免了吧 这么大的电动机 还是用电动机综合保护器吧追问

星三角启动用这么大啊,

追答

星三角启动的电流被降低了一半 即便如此 也可能有4倍的额定电流通过 这么大不奇怪 要不你就用软启动器吧可以小一点 电缆和设备省下来的钱足够用了 关键是起动性能好

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-12-29
132kw 断路器400A 接触器300A ,90KW断路器320A 接触器205A , 75KW 断路器200A接触器170A , 55KW 断路器160A 接触器150A,热继电器就用配套的。我这是选用正泰的,也可选用德力西等。
第3个回答  2011-12-29

不知道你能不能看到图