6千瓦三相电机交流接触器要多大
6千瓦三相电机交流接触器要多大
举报该问题
推荐答案 2017-07-11
三相交流异步电动机,接触器的选用,可以按照电机额定电流的两倍,选取接触器,这样接触器够用了。当然,选大一些更好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MBVMScMMa1KKaVaSVKK.html
其他回答
第1个回答 2017-07-10
32-40安即可。
第2个回答 2017-07-10
20A。
相似回答
三相
380v,6kw的电加热器的
交流接触器
、熔断器选择
多大
为宜?
答:
三相380V、6000W的电加热器可选择10A电流的交流接触器和熔断器
。依据:三相交流电功率和电压电流的关系式为:P=√3UIcosφ 式中U和I分别是线电压和线电流,cosφ是负载的功率因数,电加热器的功率因数为1。代入所给的数据:6000=√3x380xIx1,解得线电流:I=6000/(√3x380)=9.116A 以上数据取...
6千瓦
的
电动机
用
多大
的
交流接触器
,用什么保护?用多大的线,例如:一台三...
答:
6千瓦的电动机一般采用12A接触器
,用热继电器保护,热继电器电流调整为10A,采用2.5mm2铜电缆。三千瓦电机计算公式:P=1.732*U*I*cosφ,估算时按照cosφ=1,由此可得I=P/(1.732*U)=3000/(1.732*380)=4.56(A),铜电缆估算应用时一般按照面积乘以4即可。
请问
6千瓦
开水器用
多大
的
接触器
,谢谢
答:
开水器是纯电阻负载,故三相6KW功率负载电流为
12A,交流接触器建议选择正泰CJX2-2510的
。
380伏
6千瓦
的加热套用什么型号的
交流接触器
最好
答:
按工作电流选型,三相的用
12~16安培的,两相的用16~20安培的
。
三相
电,
6千瓦
热水器,得用
多大
的
交流
接入器
答:
6KW的热水器额定工作电流不大,一般小于12A,可使用正泰NC1-18(Z)型号的
交流接触器
,也就是额定工作电流为18A的交流接触器即可。
时控开关配32A
交流接触器
可以带380V
6千瓦
的增氧机吗?
答:
能!
三相
380V
6千瓦
。电流约9·1安(不计功率因数)32A
接触器
足够。
6千w的功率用多少a的
接触器
(220v)
答:
6千w的功率用多少a的接触器(220v)6千w,220V电路,电流27.3A,选择30A
交流接触器
.(接线按实体图)
三相
1根
6千瓦
发热管用
多大交流接触器
答:
就是 380V 电压 加热管 配
接触器
CJT1-20A
大家正在搜
55千瓦电机用多大交流接触器
三相电机交流接触器接线图
3千瓦电机用多大接触器
22千瓦电机配多大接触器
7.5千瓦电机用多大接触器
75kw电机星三角用多大接触器
22kw电机用多大接触器
5.5kw电机用多大接触器
0910接触器带多大电机
相关问题
多大的电动机该用多大的交流接触器该怎么计算?
3千瓦电动机配多大交流接触器
一点一千瓦三相电机用多大交流接触器
请问6千瓦的电机用多大的接触器?
7kw的三相电机配多大的交流接触器
三十千瓦的电机需要用多大交流接触器。
十一个千瓦电机配多大接触器?
15千瓦的三相电动机要多大交流接触器线怎么接有图