88问答网
所有问题
当前搜索:
3千瓦电机用多大接触器
3kw的
电机要
配
多大
的交流
接触器
和热继电器?有计算步骤更好。谢谢_百...
答:
3kw/380v
电机
额定电流是6a(380v的三相电机额定电流大致等于功率数的2倍)
接触器
的选择应为额定电流的2~
3
倍,热继电器的选择应将额定电流放在热继电器控制量程的中间位置。1、3kw电机额定电流大约=3000W/(1.73*380*0.85)=5.4A。2、热继电器整定电流=电机额定电流的1.1倍, 5.4A*1.1=5.94A...
请问一台3KW
的电动机用多大
的,开关,
接触器
,热继电器呢?求经验算法...
答:
按现在行业主流接触器型号来说,
应选用9A的接触器
。断路器选择1.5~2.1倍额定电流,即6A*1.8大致为10A左右 热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多...
3KW
电机用多大
的空开,空开和
接触器
答:
如果是三相380V,功率因数0.85电流5· 4 A,需要使用 10 A左右的空开与接触器
。空开接触器都必须降额使用以提高可靠性
3千瓦电动机
配
多大
交流
接触器
答:
I=P/(U*1.73*0.85)就是=5.36,一般
接触器要
选大1.
3
倍,所以接触器要选择的电流是7A。由于没有7A接触器,故选择10A交流接触器。接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,...
请问
三千瓦电机
配
多大
的空气开关,交流
接触器
,热继电器,及多大的铜...
答:
10A的开关,9A的
接触器
,1.5的线
3Kw
电机用多大
的交流
接触器
答:
3KW的
电机
应
使用接触器
的型号为CJX2-3210(CJX2-3201),需要注意的是,根据接入电压,选择合适的交流接触器。如果是三相四线制,若控制线电压为220V,则选用线圈电压为220V的交流接触器,若是三相三线制,则控制线电压为380V,则选用线圈电压为380V的交流接触器。希望我的回答能帮到你,本人为高级维修...
3KW
电机
配
多大
的交流
接触器
多大的时间继电器
答:
1、交流
接触器
配12A比较稳妥,至于时间继电器则根据控制的时间来选择。2、交流接触器主要由四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括
三
组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(
3
)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,...
3千瓦
的3相
电机需要
用到
接触器
最少需要
用多大
的交流接触器啊?
答:
按照“一个千瓦两个流”的简易估算,
3千瓦
的三相交流异步
电动机
额定电流在6安左右,起动
电机
时的瞬间电流为额定电流的1.5~3倍,于是可以估算出最大启动电流在18安左右。所以选择15~20安的交流
接触器
合适。
3千瓦
三相
电机要用多少安的
保护开关,
接触器
,漏电开关?
答:
3千瓦
三相
电机
电流计算如下:三相电的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数 3KW/380/1.732/0.85=5.3A。漏电开关可以选择10A,
接触器
选择9A或者12a的。
3千瓦
的
电机
?我
用多大
的交流
接触器
和热过载?
答:
三相380伏
电机
,电机额定电流在6安。用额定电流为10左右的(如B9,可大于此值,但大多了不经济)交流
接触器
,和7安左右(动作电流设定在6.5安至7安)的热继。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三千瓦电机用多大接触器合适
3kw电机选多大交流接触器
三千瓦电机配多大交流接触器
380v3kw电机用多大接触器
3千瓦单相用多大接触器
3kw接触器多大
三千瓦电动机接线盒是多大的
三千瓦选多大的接触器好
11千瓦电机用多大的接确器