请问6千瓦开水器用多大的接触器,谢谢
饭店用的饮用水开水器,就是不锈钢的那一种接触器坏了,用多大的合适?高手指点,谢谢
举报该问题
推荐答案 2014-08-26
å¼æ°´å¨æ¯çº¯çµé»è´è½½ï¼æ ä¸ç¸6KWåçè´è½½çµæµä¸º12Aï¼äº¤æµæ¥è§¦å¨å»ºè®®éæ©æ£æ³°CJX2-2510çã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MK1aKaMSVgS1KtMKMSc.html
其他回答
第1个回答 2014-08-26
接触器的动触点容易损坏,要按额定电流2倍左右选择。
三相用20A的,单相用60A的。
第2个回答 2014-08-26
三相的话18安培的够了,单相的话30安培以上
第3个回答 2014-08-26
建议用20A交流接触器
相似回答
kmf一60电压380v功率6kw电热
开水器
交流
接触器的
型号是
答:
1210的
,品牌不一样可能形状也不一样,但是可以互换的一样使用。
6千瓦开水器
配什么插头
答:
如果是三相用25安的插头就可以了
。如果是单相。只能直接接空气开关。
工地有台
6千瓦的开水器,用多大的
空开为好?原来用的30A,时有跳闸现象...
答:
是220V供电的开水器吧?若是这样,则选择40A的空气断路器合适。计算
开水器的
电流:Ijs=P/U/cosφ=6000/220/0.9≈30.3A;选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=30.3×1.2≈36.4A,选择Ir=40A带漏电护功能的塑壳式微型空气断路器合适,如:DZ47EL-63/1P Ir=40A...
9
kw
加热
器用多大
交流
接触器
答:
就是18A的接触器.你电开水器件6KW是单相吧
,单相就差不多27A.因为是阻性负载25A也可以,不过不合规定,380V,7.5kW就是你说的那个意思.电压不是重点.接触器主要从触点电流来选择,220V还是380V的用电器只要的额定电流小于接触器的触点电流都是可以的.线圈电压怎么方便怎么选择 ...
我想在220v
开水器
上加一个
接触器
怎样接线?
答:
首先买一个220V的交流接触器。然后,查看
开水器
功率大小,来决定接触器大小。(比如开水器功率P=1000W),那么电流I=1000/220=4.5A。买个大于4.5A
的接触器
就行了,比如9A的。然后找个开关,漏保出线L接开关一头L1,L1再接一根线到接触器的3(L3)。开关另外一头L2接接触器的A1,。漏保出线N接...
开水器
接线图?
答:
开水器接触器
接线图:开水器利用电能或者化学能转化为热能加热开水的设备,其容量根据不同群体的需求,大致由2升-200升不等,功率范围从600W-22KW不等。主要适用于企业单位、酒店、部队、车站、机场、工厂、医院、学校、公寓等公共场合。相对于传统的锅炉具有安全,快速,噪音小,环保无污染的优点,并且...
三相
开水器的
交流
接触器
怎样接线 包括接线图和具体分析
答:
应该是电热
开水器
的电力用量(ampere)安培较大,超。 这种现象通常是热水器内部元件存在问题,当元件受热时参数变化造成短路引起跳闸,建议维修 接线处潮湿或加热棒被击穿 估计是瓦数太大了,电线增容就行了。380v9
kw的
电热水器
的接触器
接线图接触器圈线是380v的 - 搜。380v9kw的电热水器的接触器接线图...
220伏
6千瓦开水器的
相电流多少线电流多少
答:
220V的开水器是单相供电负载,它只是相电流, 线电流要看其它相的电气设备的负载功率了,这里无法确定。
开水器的
相电流约30.3A。计算开水器的电流:Ijs=P/U/cosφ=6000/220/0.9≈30.3A;选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=30.3×1.2≈36.4A,选择Ir=40A带...
大家正在搜
开水器接触器接线图
开水器交流接触器接线方法
热水器的交流接触器怎么接线
380v开水器交流接触器接线图
热水器交流接触器接法
电开水器的功率一般是多大
热水器用多大的线
三相开水炉接触器不吸合
开水器多大功率
相关问题
工地有台6千瓦的开水器,用多大的空开为好?原来用的30A,时...
1个6千瓦的开水器2个9千瓦的空调需要多大的断路器
三相12kw图强开水器的交流接触器是多大
商用开水器AG-60 用什么型号交流接触器
我想问一下3台15千瓦电热开水器用时控开关选多大时控开关控制...
开水器接触器接线图
请问康庭牌KT-60A全自动开水器(它是380V供电的)里面...
请问3千瓦电机用多少安空开、多大接触器?多大过热保护器?谢谢