88问答网
所有问题
当前搜索:
0910接触器带多大电机
7.5kw
电机0910
的
接触器
可以用吗?
答:
答:接触器选择不正确,
不适用7.5kW电机
。
正泰cjx2一
0910
交流
接触器能带多大380电机
答:
建议控制
电机
功率不超过2.2KW。
0910接触器能带多少千瓦
?
答:
0910接触器 主触点 额定电流9A
三相 380V 动力负荷 可带4kw
控制380V 7.5KW
电机
的
接触器
LC1D0910怎么会烧?是接触器选的小了吗?
答:
不烧才叫怪,7。5的电机运行电流就15,启动电流就更大;
而0910是9安的接触器,只能用在4KW以下的电机上
;换成2510的接触器加15安的热继电器吧。
接触器
lc1d115用正泰哪个接触器代替
答:
一般不可以,
0910是不超过9安培,4,5KW电机,1210是12安培,最大6KW电机
,如果以前电机小于4.5KW,那么可以用0910,还有就是零时救急用一下,及时更换。
2.7kw
电机
用
多大接触器
答:
2.7kw
电机
如果是三相,额定电流约为5.4A。
接触器
按照负载电流的1.5倍左右选择。接触器建议选择CJX2-
0910
(9A)的。
正泰
0910
的
接触器
最大可
带多少千瓦
答:
你的是9安的
接触器
吧,也就在4KW以下都可以,直接用在4KW的场合中,接触器的寿命稍微低些,最好4KW以下的负载
380V3KW
电动机
用
多大
的交流
接触器
好
答:
用额定电流10A的就行,例如:CJX2-
0910
(正泰)或LC1D0910(施耐德)
请问当用空气开关,交流
接触器
、热继电器控制
电动机
时,空气开关、交流接 ...
答:
电机
功率
接触器
型号热继电器型号空开型号 0.37KWCJX2-
0910
NR2-1ADZ47-60-3P/10A 0.55KWCJX2-0910NR2-1.6ADZ47-60-3P/10A 0.75KWCJX2-0910NR2-2.5ADZ47-60-3P/10A 1.1KWCJX2-0910NR2-4ADZ47-60-3P/10A 1.5KWCJX2-0910NR2-4ADZ47-60-3P/10A 2.2KWCJX2-0910NR2-6ADZ47-60-3P/10A 3...
交流
接触器能带
多少KW
电机
?
答:
品牌型号:正泰交流
接触器
CJX2-2510 2510交流接触器可以带最大功率
电机
是14KW,2510型接触器中的25代表接触器触头电流最大承受为25A。三相
电动机的
功率计算公式: P=1.732*U*I*cosΦ,功率因数取0.85,1.732*25*380*0.85=13,985.9W,大约等于14KW。交流接触器主要用于交流50Hz(或60Hz)...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
2510接触器带多大电机
3201接触器能带动多大电机
1210接触器可以用多大电机
40a接触器带多大电机
11kw380V电机配多大接触器
1210接触器能带多少kw电机
10千瓦电机用多大接触器
11kw电机用多大接触器和热保护