7.5千瓦电机用多大接触器
7.5
kw
电机
应该选用多少A的交流
接触器
?
答:
对于7.5kw的电动机,
一般建议选择20A的交流接触器
。这是因为交流接触器的选型一般应比电机额定功率大一个级别。然而,如果电动机需要频繁启动,则可能需要更大的接触器,比如32A。另外,接触器的选型还需要考虑是否频繁启动、周围环境、安装尺寸等因素。值得注意的是,除了接触器之外,电动机的保护设备如热...
7.5
kw的
电动机
,应该选用
多大
的交流
接触器
?
答:
7.5kw的电动机,
应该选用20A的交流接触器
。7.5KW的交流电动机正常工作,空气开关应使用20A的,如果频繁启动的话,还应放大一些,加到32A;接触器,
20A的就可以了
,如果感觉小点,同样的可以放大到25A。接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广...
7·5
千瓦电机
需要多少安
接触器
答:
7.5KW电机的额定电流在16A左右,
选个18A壳架的接触器就可以了
,当然如果不放心,可以选用25A的。市面上应该没有20A这个规格的接触器吧
7.5
KW的
电动机
需要
用多大
的空开和
接触器
?
答:
如果要是7.5KW的交流电动机正常工作;空气开关;
应使用20A的,如果频繁启动的话,还应放大一些,加到32A。2.接触器;20A的就可以了
,如果感觉小点,同样的可以放大到25A。3.热继电器;使用25A或者32A的。4.电缆;一般情况下,2.5平方毫米的足够的,要是希望更好些,4平方毫米绝对没问题了。
75KW的
电动机
该选
多大
的交流
接触器
和热继电器?选择原则是什么?_百度...
答:
1、75kw额定电流时150A左右直接启动电流1050A
电机
启动方法有很多要看你负载时什么要降低启动电流你可以用降压启动和星三角这两种比较常用当然也有其他种比如变频(成本高)2、线:95mm2铜芯
接触器
:300A及以上 热继电器150A 3、75KW的接触器选250A 热继电器在150-170之间 更多继电器相关知识,可以上...
7.5千瓦电机用
几平方的线?
多大
的
接触器
?多大的空开?多大的刀开关?多大...
答:
三相
电机
线:4平方的铜线
接触器
:18A的接触器 空开:20A的空开 热继电器: 12~18A的热继 算法:功率=根号3*功率因数*电压*电流 另外 选型是有规格的。
7.5千瓦
380v的
电动机
要用多少平方的电源线和多少安
接触器
与
多大
的过载...
答:
7.5千瓦
380v的
电动机
要用4平方的铜芯电源线。25安
接触器
与10-25A过载保护器或热过载继电器。过载保护值是
电机
额定电流的1.15倍合适。
7.5千瓦
的三相异步
电动机
启动电流是多少?
答:
7.5千瓦
三相异步
电动机
,额定工作电流为7.5*2=15A,启动电流约为两倍以上即15A*2>30A,根据实际情况为避免频繁误动作,空气开关应选在电流两倍以上,即32A或者40A。
接触器
可选30A以上如频繁启动当然越大寿命也越高,20A只是寿命会明显降低 关键是热继电器必须选大于15A的额定范围,一般可调至16A-18A...
7.5
kW
电机用
多少空开多少
接触器
多少电缆
答:
如果要是7.5KW的交流电动机正常工作,空气开关应使用20A的,如果频繁启动的话,还应放大一些,加到32A;接触器,
20A的就可以了
,如果感觉小点,同样的可以放大到25A,热继电器
使用25A或者32A的
,至于电缆嘛,一般情况下,2.5平方毫米的足够的。
7·5
千瓦电机
需要多少安
接触器
?
答:
7.5KW
电机
建议选用20A交流
接触器
。
1
2
3