时控开关配32A交流接触器可以带380V6千瓦的增氧机吗?

如题所述

能!三相380V6千瓦。电流约9·1安(不计功率因数)32A接触器足够。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-24
这个是没有问题的,电机额定电流大概12安左右,32安的接触器完全可以胜任。