三相380v,6kw的电加热器的 交流接触器、熔断器选择多大为宜?

电加热器直接启动时的电流一般比额定电流大多少啊? 还有控制回路熔断器选择容量大小的依据是什么? 一般用多大的~ 谢谢!

三相380V、6000W的电加热器可选择10A电流的交流接触器和熔断器。
依据:
三相交流电功率和电压电流的关系式为:P=√3UIcosφ
式中U和I分别是线电压和线电流,cosφ是负载的功率因数,电加热器的功率因数为1。
代入所给的数据:
6000=√3x380xIx1,
解得线电流:
I=6000/(√3x380)=9.116A
以上数据取整得到10A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-04-20
380V/6KW电加热器,若是“△”接线方式,其电流是6×1.52=9.1A,交流接触器选择16A的即可,熔断器选择10~15A都可以。
第2个回答  2009-04-20
接触器20A,熔断器15A,熔断器电阻性负载选1.2倍就可以了.
第3个回答  2009-04-20
用20A的交流接触器,用20A熔断器就满够使了
6KW=12A电流
第4个回答  2009-04-20
电动机额定电流的速算口诀及经验公式
(1) 速算口诀:
电动机额定电流(A):“电动机功率加倍”,即“一个千瓦两安培”。通常指常用的380V、功率因数在0.8左右的三相异步电动机,“将千瓦数加一倍”即电动机的额定电流。
(2) 经验公式:
电动机额定电流(A)=电动机容量(kW)数×2
上述的速算口诀和经验公式的使用结果都是一致的,所算出的额定电流与电动机铭牌上的实际电流数值非常接近,符合实用要求,例如一台Y132S1-2,5.5kW电动机,用速算口诀或经验公式算得其额定电流:5.5×2=11A。

选择熔断器类别及容量时,要根据负载的保护特性、短路电流的大小和使用场合的工作条件。
大多数中小型电动机采用轻载全压或减压起动,起动电流一般为额定电流的5~7倍;电源容量较大,低压配电主变压器1000~400kVA(包括并列运行容量),系统阻抗小,当发生短路故障时,短路电流较大;工作场合如窑、粉磨场合,通风条件差,致使工作环境温度较高。因此,选用熔断器的分断能力和熔体的额定电流,较之一般工业使用要适当加大一点。

3.1 熔体额定电流的经验公式
熔体额定电流(A)=电动机额定电流(A)×3
3.2 熔体额定电流的速算口诀
“熔体保护,千瓦乘6”
该速算口诀,指的是一台380V笼型电动机,轻载全压起动或减压起动,操作频率较低,适合于90kW及以下的笼型电动机。
若实际使用的电动机起动频繁,或者起动时间长,则上述的经验公式或速算口诀所算的结果可适当加大一点,但又不宜过大。总之要达到在电动机起动时,熔体不被熔断;在发生短路故障时,熔体必须可靠熔断,切断电源,达到短路保护之目的。

参考资料:速算与口决http://www.jscon.cn/news/5know.html